kompanzasyon yapmıyor?

Sayın electra,

Hedeflenen cos fi değeri en az 0.985 olmalıdır. çünkü 0,95 cezaya girmektedir.
tasarımınıza göre 6,5 kVAR yeterlidir.
Dizilimi 0,5-1-1-1-1-1-1 kVAr olarak yapabilirsiniz.
 
Akım trafonuz arızalı olabilir. Başka bir akım trafosu ile deneyin...
 
Akım trafosunu değiştirdim,zaten bağlı olanda sağlammış.
 
Anladım ki kompanzasyon işi,belli bir mesleki birikim ve tecrübeyle doğrudan alakalı bir iş.Ben ilk kez böyle bir iş yaptım doğal olarak randıman alamadım.Birde şöyle düşünüyorum;tasarladığım pano elimdeki malzemeye göre ortaya çıktı.Arızalı yada bozuk çıkan malzemenin bir yedeği yok alma gücümüzde yok zaten.napalım buda öyle olsun.Soruma yorum yapan değerli meslektaşlarıma tek tek teşekkür ederim,yorumlarınızdan çok şey öğrendim.yukarıda verdiğim en son tabloda 3 motorda kompanzasyonumuz çalışıyor e buda bize şimdlik yeter.Nede olsa sadece örnek bir pano.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…