kompanzasyon yardım!!!

Valla adresini bilsem o istemwsede gonderecem ama adres lazim
 
Sen hele bir sistemi devreye al sağlıklı bir şekilde çalıştır endeksleride görelim o zaman Allah razı olur inşallah
sn ustam panoyu devreye aldık yaklasık yarım saat calıstırdık yalnız tam yukte degik bazı motorları calıstırdım degerler
1.8.0---189
5.8.0--27
8.80-- 22

işyeri daha tam faaliyete gecmedi gecince degerleri sabah akşam alıcam
birde ustam ben bu röleyi baska kompanzasyondan söktüm buraya taktım dedigin ayarları yaptım fakat % isareti ve alarm işareti yanıyor yardımcı olursan sevinirim
degerlere gelince normalmi?

t-on 10sn
t-off 10sn
t-rc 14 sn olarak ayarlıydı degerleri aynı sekilde bıraktım
 
Kompanzasyonu devreye aldıktan sonraki yarım saatlik tüketim farkı oranları ise değerler kötü !
Endüktif %14,28 Kapasitif %11,64 Cezada değil ancak kötü bunu rölenin verdiği uyarılardan da anlamak mümkün.
Şimdi ben sana rölenin kılavuzunu oku eline al tek tek gir dedim. Bunu muhtemelen yapmamışsın, yapmış olsaydın röle menüsünden arıza kodunu okur problemin ne olduğunu anlardın !
Ayrıca sana kondansatör üreticisinin tavsiye ettiği değerleri gir dedim arayıp sormamışsın 10sn çok küçük değerler bunun yaratacağı sıkıntılarıda sana anlatmıştım !

% uyarısı hatalı kompanzasyon demek yani röle sistemi ayarlanan hedef cosfiye getiremiyor demek bunun çoook nedeni olabilir. Önce arıza koduna bak !
 
sn ustam dedıgın dogru tek tek giremedim cunku elimde rolenın klavuzu yoktu yalnız kondansatör üreticisini aradım 30sn olabilir dedi fakat kesin birsey söylemedi
yarın gidip röleye reset atıp manuel olarak girecegim yine aynı sonuclar cıkmaz insallah
 
birde aynı sitemi bir usta kurmus onun kondansatörleride kondas fakat sürelerine baktım
t-on 0004
t-of 0004
t-rc 0014 idi
sayac degerleride degerlerinede baktım
1,8,0 1218,427
5,80 96,797
8,8,0 101,457 böyle ayrıca desarj ünitesi falanda yoktu o niye oyle yapmıs anlam veremedim kafam karıstı
 

Kısa süre sonra kontaktörleride kondansatörleride eline alır hiç merak etme !
 
ustam ayarları yaparken ozman kondasın dedigi gibi 30sn olarak ayarlayacagım fakat hepsinimi 30 sn yoksa sadece t-on t-off umu
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…