Kompanzasyon Yeni Tebliğ

Kompanzasyonda bu gun icin gecerli olan oranlar ve resmi kaynak belirtebilecek bir arkadasim varmi forumda.iyi forumlar herkese.
 
Son düzenleme:
Trafolu tesisler için %20 endüktif %15 kapasitif. 15-50kVA arası tesisler için %33 endüktif %20 kapasitif
 
Yardimlariniz icin tesekkurler teblig-yonetmelik linki varmi?
 
EPDK Müşteri hizmetleri yönetmeliği ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Müşt.hizmetleri son 30.12.2012.rar
    28.3 KB · Görüntüleme: 86
ben tesısat elektrıkcısıyım ama bu konpanzasyonu ogrenmek ıstıyorum guc hesaplamalarını ogrendım kondansator secımını falan ogrendım sayılır ama yınede temel olmadıgından dolayı basıt hatalarla bıle karsılasınca ne yapacagımı bılemıyorum oncede elektrıkcının bırı konpanzasyon panosu yapmıs reaktıf kontrol guc rolesı kael ın varkombı 12 kademelı modelı 8 kademesını calıstırmak ıstemıs ve 8 kontaktor 8 adet k otomat sıgorta koymus ılk 5 kademesını trıfaze son uc kademeyıde mono faz olarak kullanmıs her gıden adam karıstırmıs bırsey yapamamıs yanıılk yapan adamda kayıp ben gıttım arızaya lakın temel olmadıgı ıcın takıldıgım konular var hala kendı ozel trafosu var buranın ama rektıfını kapasıtıfının sınırı ney bıde monofazda gunduz cektıgı gucle gece cektıgı guc farklı olacak nasıl ayarlayabılırım en kolay seklı ıle bı yardımcı olursanız sevınırım
 

Trafolu aboneler için oranlar %20 endüktif %15 kapasitif

Hassas bir kompanzasyon için 12 kademeyi kullanıp bunun 6 kademesini monofaze yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Kademe kondansatör güçleri iyi seçilmeli. Trafo gücünüzü mevcut kademelerinizi ve sayaç endekslerinizi verirseniz yardımcı olurum.
 