KaraD
Üye
- Katılım
- 23 Kas 2015
- Mesajlar
- 19
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Analizör ve reaktif güç rolesi üzerinden kompanzasyon takibi bilgi paylaşımı ve düsünceleriniz...
3 adet ana dağıtım panosu olan ve bu panolara ait kompanzasyon panoları var.
Her panonun kendine ait analizörü üzerinden aktif güç, reaktif güç ve reaktif güç değerlerini ekkliyorum ve R.G.K.R
öncelikle dp1 (+ indüktif - capasitif anlamında belirtmek istedim)
kompanzasyon devre dışı iken Enerji analizörü değerleri 593 kVA ,567 kW ,+163 kvar
R.G.K.R değerleri +145kvar
kompanze devrede iken Enerji analizörü değerleri 543kVA ,539kW , +29kvar
R.G.K.R değerleri +11kvar
buraya kadar sorun yok akım gerilimden ileri fazda yani indüktif tüketimdeyiz kompanze devreye girip bire bir olmasada karşılıyor. ( diye düşünüyorum bu değerler aynı odada yürüme mesafesinde olan panolardan alınmıştır aynı anda iki panodaki değerleri alamadığım için fark olabilir)
sorun olduğunu düşündüğüm yada tam anlayamadığım kısmı ise dp 2 de ve dp3 dedir ben sadece dp2 deki anlayamadığım kısmı yazacağım yani dp3 de aynıdır.
dp2
kompanzasyon devre dışı iken Enerji analizörü değerleri 509 kVA ,280 kW ,+412 kvar
R.G.K.R değerleri -52kvar(capasitif)
kompanze devrede iken Enerji analizörü değerleri 513kVA ,299kW , +402kvar
R.G.K.R değerleri -68kvar
Yani kompanzasyon kapalı iken enerji analizöründen 412 kvar indüktif tüketim gözükürken rgkr üzerinden 52 kvar capasitif gözükmesi aklınıza akım trafolarının yerleri gelmesin aynı baradadır. yani analizör indüktif derken rgkr capasitifdesin diyor ve devreye alınca zaten kapasitif tüketimi gören rgkr devreye kondansatör sokuyor bir veya iki kademe yani 52 kvardan 68 kvara çıkarıyor .
sonuç olarak kompanzasyonun dp1 dek duruma anlam verirken dp2 deki olaya anlam veremedim . fikir ve yorumlarınızı bekliyorum.
rektif tüketim değerleri = indüktif %1 iken capasitif %7 civarında sorun yok ama çelişki var?
3 adet ana dağıtım panosu olan ve bu panolara ait kompanzasyon panoları var.
Her panonun kendine ait analizörü üzerinden aktif güç, reaktif güç ve reaktif güç değerlerini ekkliyorum ve R.G.K.R
öncelikle dp1 (+ indüktif - capasitif anlamında belirtmek istedim)
kompanzasyon devre dışı iken Enerji analizörü değerleri 593 kVA ,567 kW ,+163 kvar
R.G.K.R değerleri +145kvar
kompanze devrede iken Enerji analizörü değerleri 543kVA ,539kW , +29kvar
R.G.K.R değerleri +11kvar
buraya kadar sorun yok akım gerilimden ileri fazda yani indüktif tüketimdeyiz kompanze devreye girip bire bir olmasada karşılıyor. ( diye düşünüyorum bu değerler aynı odada yürüme mesafesinde olan panolardan alınmıştır aynı anda iki panodaki değerleri alamadığım için fark olabilir)
sorun olduğunu düşündüğüm yada tam anlayamadığım kısmı ise dp 2 de ve dp3 dedir ben sadece dp2 deki anlayamadığım kısmı yazacağım yani dp3 de aynıdır.
dp2
kompanzasyon devre dışı iken Enerji analizörü değerleri 509 kVA ,280 kW ,+412 kvar
R.G.K.R değerleri -52kvar(capasitif)
kompanze devrede iken Enerji analizörü değerleri 513kVA ,299kW , +402kvar
R.G.K.R değerleri -68kvar
Yani kompanzasyon kapalı iken enerji analizöründen 412 kvar indüktif tüketim gözükürken rgkr üzerinden 52 kvar capasitif gözükmesi aklınıza akım trafolarının yerleri gelmesin aynı baradadır. yani analizör indüktif derken rgkr capasitifdesin diyor ve devreye alınca zaten kapasitif tüketimi gören rgkr devreye kondansatör sokuyor bir veya iki kademe yani 52 kvardan 68 kvara çıkarıyor .
sonuç olarak kompanzasyonun dp1 dek duruma anlam verirken dp2 deki olaya anlam veremedim . fikir ve yorumlarınızı bekliyorum.
rektif tüketim değerleri = indüktif %1 iken capasitif %7 civarında sorun yok ama çelişki var?
Son düzenleme: