İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ama bu bu kadar basit değil rkadaşım sanki bir şeyler yazmak için yazmışsın yalandan yani kompanzasyon kolay biriş değildir hesaplamak için bile bir sürü formül bilmen gerekli
Neyi hesaplayacaksın kardeş.Kompanzasyon yapacağın yerin kurulu gücünü bildikten sonra işlem tamamdır.Yani bunun için saaatlarce hesap kitap yapmana gerek yok.Sadece zamannını alacak olan şey panonun dizayn edilmesi başka birşey değil.
ufukizmir arkadaş seri kompanzasyon işlemi genellikle şalt sahalarında kesiçi hüçre sayısına göre (kontak)giriş ve çıkış olarak monte edilirler.Bunlar grup paralele alınacağı zaman kesiçi kapama ve açmasına eş değer olarak devreye girerler.Paralel kompanzasyon ise belli bir güçteki tüketici ve indiriçi trafo merkezlerinde uygulanan türdür.
Keşke bahsettiniz gibi kolay olsa.Kompanzasyonda başarı,ayrıntıdan geçer.
Ayrıntıyı bilmiyor iseniz,seçtiniz kondansatörleri çalıştıramazsınız.
Ayrıntı nemi ?
- akım trafosu seçimi !
- c/k ayarı (olanlarda)
- Röle seçimi (min çalışma akımı ne ! )
- Tesisinin karakteri (dengeli/dengesiz )
- Röle adım ayarları ( bazı tiplerin şartı var. 1-1../1-2-2../1-2-4.. vs )
- Kontaktör seçimi
- Kondansatörlerin kondisyon takibi
Bu liste uzar.Kompanzasyon,piyasa elektrikçilerinin dediği gibi faz-nötür
al götür işi değildir.Böyle düşünenlerin işi 2008 den sonra daha zor ola-
cak.Umarım dayağı yemeden bu işin ayrıntılarını da öğrenirler.