1000 kVA gücündeki transformatörden cos φ1 = 0,80 güç faktörü altında P1 = 600 kW güç çekilmektedir. Bu güç değeri çekilmekte iken, cos φ2 = 0,70 güç faktörü altında P2 = 280 kW ilave güç daha çekilmekte ve transformatör, güç değerinin üzerinde yüklenmektedir. Çekilen toplam etkin güçte transformatörün tam gücünde yüklenebilmesi için Yapılması gereken kompanzasyon gücünü hesaplayınız.
Hesaplayabilecek var mı kafam karıştı biraz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
S1 = P/COS = 600kw/0,8 = 750 kva S2 = 280/0,7 = 400kVA
S = 750 + 400 = 1150 kVA
P = 880kW Q = 735,657kVAR
O= tan-1(Q/P) = 39.89 COS1 = 0,7673
Yapılması gereken kompanzasyon gücü = 1150 - 1000 = 150kVA
kompanzasyon sonrası S = P / cosO = 1000=880/COS 2
Buradan yeni cos 2 = 0,88 çıkıyor
 