1000 kVA gücündeki transformatörden cos φ1 = 0,80 güç faktörü altında P1 = 600 kW güç çekilmektedir. Bu güç değeri çekilmekte iken, cos φ2 = 0,70 güç faktörü altında P2 = 280 kW ilave güç daha çekilmekte ve transformatör, güç değerinin üzerinde yüklenmektedir. Çekilen toplam etkin güçte transformatörün tam gücünde yüklenebilmesi için Yapılması gereken kompanzasyon gücünü hesaplayınız.
Hesaplayabilecek var mı kafam karıştı biraz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
S1 = P/COS = 600kw/0,8 = 750 kva S2 = 280/0,7 = 400kVA
S = 750 + 400 = 1150 kVA
P = 880kW Q = 735,657kVAR
O= tan-1(Q/P) = 39.89 COS1 = 0,7673
Yapılması gereken kompanzasyon gücü = 1150 - 1000 = 150kVA
kompanzasyon sonrası S = P / cosO = 1000=880/COS 2
Buradan yeni cos 2 = 0,88 çıkıyor
 