Merhaba arkadaşlar ! Kompanzasyonda şu anda güncel olan cezai güç oranları nedir ?
Teşekkür ederim
 
kurulu gücünüz 50kW ve üstü ise %20 end.,%15 kap.(sözleşme gücü 30kW ve üstü)

kurulu gücünüz 50kW altı ise %33 end.,%20 kap.(sözleşme gücü 30kW altı)

szleşme gücü=kurulu güç x 0,60
 
sayın osmosis'in verdiği evrakta hatalar vardır.
gösterilen evrak her ne kadar resmi bir evrak olsada.
çünkü evrakta bağlantı gücü 50kw baz alınmıştır.
oysaki EPDK derki

Hesaplamalarda;
a) Kurulu güç; bir kullanım yerinin Elektrik projesinde belirtilen toplam güçtür. Özel transformatörlü müşterilerde transformatörlerin toplam gücüdür.
b) Bağlantı gücü, kurulu gücün kullanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güçtür. Kullanma faktörü 0,60 olarak alınır. Özel transformatörlü müşterilerde cos φ=1 kabul edilir.
c) Kurulu güç ile bağlantı gücündeki kesirli sayılar aynen dikkate alınır.


şeklinde tarif edilir.

sonuç olarak:SAKARYA E.D.A.Ş. terimleri yanlış kullanmıştır.
50kW sınırını bağlantı gücü diye tanımlamıştır.
oysaki baz olan 50kW güç kurulu güçtür.


30/11/2008 Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin Son Hali
MADDE 16 — (1) Müşterinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür.
(3) Sayacın; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri doğrultusunda dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, her türlü ayar, kalibrasyon ve bakım için periyodik olarak kontrol ettirilmesi esastır. Periyodik kontroller için gerekli masraflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bedeller üzerinden, sayaç maliki tarafından karşılanır.
(3) 30 kW ve daha büyük güçlerde enerji ve güç olmak üzere çift terimli tarifeden sözleşme yaparak elektrik enerjisi alan müşteriler, çekilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenebilmesi için demandmetreli sayaç tesis eder.
(4) Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, ilgili mevzuata göre reaktif enerji tarifesi uygulanmayacak aboneler dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır.
 
belki haklı olabilirsiniz sizde ama sedaş gibi bir kurumun da böyle bir terim hatası yapmaz bence. sedaş'ın bağlantı gücü derken kastettiği özel trafo ile sisteme bağlı olan müşterinin mevcut trafosunun gücü olmasın ? çünkü hep önce trafo gücü sorulur ondan sonra ceza değerleri hesaplanır. ayrıca Kw yazıyorsunuz kVA olacak o terim.
 
reaktif enerji tarifesine tabii olan bütün müşterilerin hepsinde özel trafo yok ki niye öyle kullanıyorlar.bence anlamını bile bilmiyorlar.
ayrıca uyarınız için teşekkürler kVA olmalı.
 
dikkatiniz için teşekkürler, terim hatası yapılmış kanaatindeyim artık bende.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…