kompanzasyonda "-" değer sorunları

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
Alıntı:
ykp55 Nickli Üyeden Alıntı
arkadaşlar 8 kademeli reaktif rölemiz var bu rölenin
1.kademesinde 2.5 KVAR
2.kademesinde 5 KVAR
3.kademesinde 5KVAR lık kondansatörler var.
reaktif röleye bağlı 30/5 akım trafosu var 1 adet
C/K : 0.05
% :68
T(sn):10
kondansatorler devreye girmiyo fazların ters sırasından dolayı kaynaklanan bi sorun olabilirmi, bide buradaki yukleri yazmak istiyorum sizlerden de neler yapılabilir fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum şimdiden teşekkür ederim

49 adet 150W metalhalide - 7350 W
50 adet 26W tasarruf ampülü-2340W
4 adet 5170W klima - 20680W
150 adet 11W tasarruf ampülü-1650W
8 adet 20W tasarruf ampülü-160W
180 adet 26W PLC ampül-4680
16 adet 18W florasan -288 W
4 adet 40 W florasan -160W
bu şekildeki yukler ve dağılımım aşşağıdadır...



değerli arkadaşlar bu yüklerdeki işletmeye kompanzasyon yaptık 12 kademe yanlız biraz sorunlu oldu yani RGR'nin ekranındakı cos. değerleri "-" değerde gosteriyor ve reaktif indüktif harcamamız %44 lerde bu sorunu nasıl önleye bilirim yardımcı olurmusunuz panoda 3 adet 30/5 akım trafosu kombi saat var ve kademelerim
1. 2. 3. 4. KADEMELERİM 2.5 Kvar trifaze
5. 6. 7. kademelerim 0.5 Kvar monofaze
8.9. kademelerim 1.5 Kvar monofaze
10. kademem 2.5 Kvar monofaze
11. 12. kademlerim 1 Kvar monofaze
RGR ise Entes RG3 12CS modeli ekranında % ve yıldız alrm ledleri yanıyor

son aldığım saat endekslerim ise şöyle

29.06.10 28.06.10
1.80- 35 1.80- 17
5.80- 12 5.80- 4
8.80- 11 8.80- 9

35-17=18 8/18*100= % 44.4 reaktif
12-4 = 8 2/18*100= %11.1 kapasitif
11-9 =2
bu değerlerde ve bu sorundaki işletmeye ne yapabilirim şimdiden teşekkür ederim...
otomasyon
 
cos ekranında - görüyorsan sisteminde kondanstör var demektir yada yapışık kalmış kontaktör yada sen cos cap.bölgeye ayarlamışındır fazla kondanstör alıyordur röle
tesisi durdur sonra auto setup yaptır röleye
ekranda yıldız işareti yanmaması lazım yanıyorsa baglantı hatası var demektir düzelt tekrar auto setup yaptır yüzde ve korna işaretini yanarsa kafana takma normal calışmaya başlayınca söner..
 
cos ekranında - görüyorsan sisteminde kondanstör var demektir yada yapışık kalmış kontaktör yada sen cos cap.bölgeye ayarlamışındır fazla kondanstör alıyordur röle
tesisi durdur sonra auto setup yaptır röleye
ekranda yıldız işareti yanmaması lazım yanıyorsa baglantı hatası var demektir düzelt tekrar auto setup yaptır yüzde ve korna işaretini yanarsa kafana takma normal calışmaya başlayınca söner..

fazların çok değişken olmasıyla ilgili olabilirmi acaba bide kompanzasyon sisitemi devreye kondasator alıp çıkartmıyor yukle birlikte alıyor olece kalıyor yuk kapanan kadar bide kademe secimleri ve kondasator guc durumu nasıldır goruslerinizi alabailirmiyim ...
 
Akım trafonun bağlantılarının sağlam ve doğruluğundan emin ol. Rölenin ayarlarını (içerikte oldukça fazla tarif var okumalısınız) tekrar yap.
 
kurulu gücün 37,3 kw.buna göre kullandıgın akım tr su 75/5 olmalı.akım tr larını değiştir.(takarken P1-giriş P2 çıkış ,akım tr sunu bağladığın fazla ,RGR FAZ GİRİŞLERİ aynı fazdan almalı).c/k oranın 0.17 ayarla cosq %99 ayarla.......KOLAY GELE
 
arkadaş bu işletmenn 4 gunluk değerlerini hesaplıyorum biraz dengesizlik var bir reaktşiften cezalı görünüyo bi kpasitiften nasıl onlem alabilirim yardımcı olurmusnuz

28.06.10
1.80- 19
5.80-6
8.80- 9

29.6.10
180- 35
580- 12
880- 11

30.6.10
180- 48
580- 12
880- 14

01.7.10

180-56
580-12
880-18

35-19=16
12-6=6 6/16*100=%31.57 reaktif
11-9=2 2/16*100=%12.5 kapasitif


48-35=13
12-12=0 0/13*100= %0
14-11=3 3/13*100=%23 kapasitif


56-48=8
12-12=0 0/8*100=0
18-14=4 4/8*100=%50 kapasitif

burada sürekli 5. kademede bulunan 0.5 kvarlık monofcaze kondasator derede oluyor bu 0.5 lik kondasatorun kapasitesi o anlık çalısan yuke fazlamı geliyo acaba da kapasitfe giriyorum bu işletmeye Mf cinsinden kondansator koysam onlem almıs olabilirmiyim bide indüktif harcamam kilitlenmiş vaziyette bunun sebebi ne olabilir acaba
 
cos ekranında - görüyorsan sisteminde kondanstör var demektir yada yapışık kalmış kontaktör yada sen cos cap.bölgeye ayarlamışındır fazla kondanstör alıyordur röle
tesisi durdur sonra auto setup yaptır röleye
ekranda yıldız işareti yanmaması lazım yanıyorsa baglantı hatası var demektir düzelt tekrar auto setup yaptır yüzde ve korna işaretini yanarsa kafana takma normal calışmaya başlayınca söner..

dediğiniz şekilde yaptım su anlık yıldız hatası ortadan kaybolmus vaziyette yanlız % sorunu hala devam ediyor.. normal çalısması için ne yapmayılım
 
Sn. ykp55;

Akım trafoları işletme girişi yani ana kesici üzerindemi yoksa kompanzasyon panosundamı? Eğer ana kesici üzerine değilde kompanzasyon panosunun şalterine bağladıysan sistemin kompanze edilemez ve sürekli hata alırsın..Dediğim gibi yanlış bağladıysanız akım trafolarını söküp derhal ana kesiciye bağlayınız..ayrıca akım trafo değerini 75/5 yapman senin için idealdir..
 
Sn. ykp55;

Akım trafoları işletme girişi yani ana kesici üzerindemi yoksa kompanzasyon panosundamı? Eğer ana kesici üzerine değilde kompanzasyon panosunun şalterine bağladıysan sistemin kompanze edilemez ve sürekli hata alırsın..Dediğim gibi yanlış bağladıysanız akım trafolarını söküp derhal ana kesiciye bağlayınız..ayrıca akım trafo değerini 75/5 yapman senin için idealdir..

saat çıkıslarında akım tarafolarım akım tarafosunu neye gorenhesaplıyoruz nasıl bir ormulu var ...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Geri
Üst