Arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Frekans konvertörü ile yol alan elemanların güçleri , kompanzasyon hesabı yapılırken dahil edilmeli mi yoksa kompanzasyon hesabından bu güçler çıkarılmalımıdır.
Yani frekans konvertörlü cihazlar kompanzasyona etki eder mi ?
Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar için şimdiden teşekkür ederim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
frekans kovertörünün kompanzasyonla merak ettiğin anlamda bi ilişkisi yok.Sadece sürücüye bağlı olan motorun kompanzasyon ihtiyacını hesaplasan yeter.Yalnız belki biliyorsundur ama hatırlatmak isterim, sürücüler harmoniğe neden olacaklardır, bu yüzden sayıları arttıkça harmonik filtreli kompanzasyona ihtiyaç duyacaksın.İyi çalışmalar
tşk ederim , yalnız anlayamadığım şu ki, sürücüye bağlı olan motorun kompanzasyonu derken, frekans konvertörü yokmuş gibi mi kompanzasyon hesabı yapmam gerekecek..