Kademe sayısına göre değişir.
İhtiyaç duyulan toplam kapasite, kademe sayısına bölünerek aşağı yukarı bir değer bulunur. Bu değerin bir-iki altı ve bir-iki üzeriyle sistem dengelenir.
12 kademeli ise:
27/12=2,25
1.Kademe 1kVAr 1.Kademe 1kVAr
2.Kademe 1,5kVAR 2.Kademe 1kVAr
3.Kademe 2,5kVAR 3.Kademe 1,5kVAr
4.Kademe 2,5kVAR 4.Kademe 1,5kVAr
5.Kademe 2,5kVAR 5.Kademe 2,5kVAR
6.Kademe 2,5kVAR 6.Kademe 2,5kVAR
7.Kademe 2,5kVAR 7.Kademe 2,5kVAR
8.Kademe 2,5kVAR 8.Kademe 2,5kVAR
9.Kademe 2,5kVAR 9.Kademe 2,5kVAR
10.Kademe 2,5kVAR 10.Kademe 2,5kVAR
11.Kademe 2,5kVAR 11.Kademe 2,5kVAR
12.Kademe 2,5kVAR 12.Kademe 5kVAR
8 kademeli ise:
27/8=3,375
1.Kademe 1kVAr 1.Kademe 1kVAr
2.Kademe 1,5kVAr 2.Kademe 1,5kVAr
3.Kademe 1,5kVAr 3.Kademe 1,5kVAr
4.Kademe 2,5kVAr 4.Kademe 2,5kVAr
5.Kademe 5kVAr 5.Kademe 2,5kVAr
6.Kademe 5kVAr 6.Kademe 5kVAr
7.Kademe 5kVAr 7.Kademe 5kVAr
8.Kademe 5kVAr 8.Kademe 7,5kVAr
Görüldüğü gibi değişik şekillerde kademe düzenlenebilir. Sizin aynı anda devreye giren yük durumunuza göre küçük kademe azaltılıp büyük kademe eklenebilir.