kompanzasyonda kondasatör

yaga

Üye
Katılım
21 Ocak 2007
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
40
slm benim öğrenmek istediğim 50 kW lık tesiste hesaplara göre 27 kvar kondansatör gücü cıkıyor. Yanlız 1. kademeye kaç kvarlık bir kondansatör kullanılacak . 2 ve diğer kademelere kaç kvar denk geliyor. Bunun hesabı nasıl yapılıyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kademe sayısına göre değişir.
İhtiyaç duyulan toplam kapasite, kademe sayısına bölünerek aşağı yukarı bir değer bulunur. Bu değerin bir-iki altı ve bir-iki üzeriyle sistem dengelenir.

12 kademeli ise:
27/12=2,25

1.Kademe 1kVAr 1.Kademe 1kVAr
2.Kademe 1,5kVAR 2.Kademe 1kVAr
3.Kademe 2,5kVAR 3.Kademe 1,5kVAr
4.Kademe 2,5kVAR 4.Kademe 1,5kVAr
5.Kademe 2,5kVAR 5.Kademe 2,5kVAR
6.Kademe 2,5kVAR 6.Kademe 2,5kVAR
7.Kademe 2,5kVAR 7.Kademe 2,5kVAR
8.Kademe 2,5kVAR 8.Kademe 2,5kVAR
9.Kademe 2,5kVAR 9.Kademe 2,5kVAR
10.Kademe 2,5kVAR 10.Kademe 2,5kVAR
11.Kademe 2,5kVAR 11.Kademe 2,5kVAR
12.Kademe 2,5kVAR 12.Kademe 5kVAR

8 kademeli ise:
27/8=3,375
1.Kademe 1kVAr 1.Kademe 1kVAr
2.Kademe 1,5kVAr 2.Kademe 1,5kVAr
3.Kademe 1,5kVAr 3.Kademe 1,5kVAr
4.Kademe 2,5kVAr 4.Kademe 2,5kVAr
5.Kademe 5kVAr 5.Kademe 2,5kVAr
6.Kademe 5kVAr 6.Kademe 5kVAr
7.Kademe 5kVAr 7.Kademe 5kVAr
8.Kademe 5kVAr 8.Kademe 7,5kVAr

Görüldüğü gibi değişik şekillerde kademe düzenlenebilir. Sizin aynı anda devreye giren yük durumunuza göre küçük kademe azaltılıp büyük kademe eklenebilir.
 
Arkadaş olayı birde şöyle düşün.Eskiden bakkal amcanın denge kollu terazisi vardı ya bir kefesine kese kağıdı içinde tartacağı malzeme diğer kefede ağırlıklar.Bu iş bu modellemeye çok benziyor.Bakkal terazisinin kapasitesi dahilinde her ağırlığı ölçebilmek için,küçük 50 gr. 100 gr.200 gr.250gr.ve 0.5kg.1kg.2kg.5kg.10kg.gibi bir ağırlık bankası bulunduruyor.Kompanzasyonda çok fazla sayıda ve çok fazla çeşitte kapasiteler olabilse reaktif röle lazım olanı kullanır iş olurdu.Ama her bir kademe maliyeti artırdığı için;toplamda gerekebilecek maksimum kapasiteye ulaşılabilmesi kaydıyla,işyeri çalışma rejimine göre olası muhtemel ara kapasitelerin,azyüklü durumlarda gerekli küçük kapasitelerin sağlanabileceği şekilde sıralama yapılmalıdır.Hem de yeni nesil röleler sayesinde özgürce.
Bence geldiğimiz noktada istisnai yerler hariç,mutlaka en az 12 kademe röle kullanın.Mutlaka monofaze kademelere de yer verin.
Son olarak şuna da bakmak lazım.kurduğunuz sistem günlük ve aylık ortalamada çok ideal değerlerde olabilir.Ama günün farklı zamanlarında izlediğinizde uygun kademe bulamayıp,boyuna kademe alıp çıkarıyorsa bu en azından kontaktörün ve kondansatörün ömrünü çok kısaltacağı için bakmak lazım ne kadar kapasiteye ihtiyaç var ne kadar fazla geliyor diye ve ona göre gerekli ayarlamayı yapmak gerekir.Allah hepimizin işini rast getirsin.
 
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…