Aysonuna kadar endüktif reaktif neden 6500'den 9000'e çıksın. Adam gibi çözüm bulduktan sonra?
Ceza yememek için ısıtıcılara yüklenip biraz aktifi arttırırsan ceza falan gelmez.
Burada yürüttüğüm mantık şu şekilde.
Ayın 15'ine kadar olan sürede tesis %26 endüktif ile çalıştığına göre sistemde arıza var. (Ya sabit devre dışı kaldı, ya kondansatörlerin atan sigortası var yada kapasite kaybı var, ya röle tam bilgi almıyor veya arızalı vs.)
Arızayı giderdikten sonra reaktifi hangi değerin altında tutmalıyım. Kötü bir yaklaşımla %10 diyelim. (Aslında kapasitif bölgede bile çalıştırıp endüktifin ilerlemesi durdurulabilir.) Elbette söylediğiniz üzere ısıtıcı devreye alarak aktifin yükselmesi de sağlanarak oranın düşmesi sağlanabilir. Ancak hiç ısıtıcı bağlamadığımızı düşünelim.
6.500 kVArh ayın 15'i itibariyle tüketilen reaktif. %10 endüktifi aşmayacak şekilde sistemi çalıştırsam bile 2.500 kVArh daha endüktif tüketimim olur. Ay sonu itibariylede toplamı 9.000 kVArh olur.
15'i itibariyle 25.000 olan aktif, tesisin günlük çalışmasını stabil olarak aldığımızda ay sonu itibariyle de 50.000 olur. Oranladığımızda 9.000/50.000... %18 olur ve cezadan çıkmış olur.
Buradaki mevzu; ayın 15'i itibariyle "artık geç kalınmış, ceza kaçınılmaz, süre yetersiz" diye yorumda bulunan bir bilirkişinin bilimsel bir açıklama yapıp yapmadığını anlamak ve bilirkişinin bu görüşüne doğru şekilde itiraz etmek.