Kompanzasyonda reaktörler

İlave olarak bellli bir freaknsa göre hazırlanmış ve bağlanması gereken kondansatör değeri hesaplanmış bir reaktöre daha büyük kondansatör bağlanırsa reaktörede ısınma ve nihayet yanması kaçınılmaz olacaktır.


Arakadaşlar,

Yukardaki konuyu açalı yaklaşık 15 gün oldu.Konuya fazla ilgi duyulmadığı anlaşılıyor. Konuyla ilgili olarak benim yorumum şu şekilde.

Sizlerinde bildiği gibi reaktörlerin amacı kondansatörleri korumak ve harmoniklerin genliklerinin yükselmelerini engellemektir.Dolayısıyla 20kvar'lık bir kondansatör için 25kvar veya daha büyük güçteki bir reaktörün kondansatörü daha iyi koruyacağını düşünmekteyim. Reaktör gücünün kondansatör gücünden daha düşük olaması durumunda kondansatörün iyi bir şekilde korunamayacağını düşünmekteyim.

Konu hakkında sizlerinde fikirlerinizi öğrenmek isterim.
 