kompanzasyonda sabit grub ve kademeler

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
:)arkadaşlar tesisimiz 630 kva lık trafo bulunmakta trafo sabit grub 2,5 kvar kondansatör var halbuki %3 ü alınırsa en az 15 kvalık kondansatör kullanılması gerekmezmi oranlar iyi end 8 kap 5 yani iyi gidiyor kademeler 40 -40--30--25-25-25-10-5-2,5- monofaze olarakta 2,5-2,5-1,67-1,5-1,5-1,5 entes rgkr 15cls kademelerin kapasiteleri az degilmi ana tmş 1250A AKIM trafo oranı 400/5 (kurulu güç yaklaşık 400kv)............ bu konuda yorumlarızı bekliyor ve teşekkür ediyorum :)
 
Son düzenleme:
Sabit grup 2.5 seçilmesi sistemdeki sabit yükleri karşılamak içindir. yüzde 3 neden olsunki bunun belirli bir yüzdeliği olması gerekmez bence çünkü sistemdeki yüke bağlı karar verilir.OG den yapılsaydı belki yüzde 3 trafo kaybından dolayı eklenebilirdi.Hatta sabit gurup bazen kapasitif cezaya bile neden olabilir.Ben bizim tesisteki sabit gurubu iptal ettim.Firma kurulum yaparken bazı hesaplar yapmış ve sabit kond. eklemiş sistem sürekli kapasitife kayıyordu şuan sorun yok.Sabit gurup olmadan kap. yüzde 4 end. yüzde 3 civarında.Sizin end. yüzdeliğiniz sınırı aşmıyor fakat biraz daha indirme şansınız varsa bence indirmeye çalışın çünkü arıza durumunda sınıra ne kadar uzak olursa müdahale etme zaman aralığı okadar fazla olur.Yanlışım varsa değerli ustalarımız düzeltsin lütfen.
 
endüktifi indirmek için kademelerin bazılarını artırmam gerek degilmi monofazeleri
 
endüktifi indirmek için kademelerin bazılarını artırmam gerek degilmi monofazeleri

Evat ama çok dikkatli davranmalısın mesela sabit gurubu biraz arttırıp günlük takip ederek end yükü gözlemle düşüş varsa ona göre kand seç.Bunun yanında kap. ide gözlemle artış oluyormu gibi...Sabit yüklerin nelerdir her zaman devredemidir ona göre karar verilir aslında.Yükleriniz herzaman devrede ise sabit grubu 3 kwar ile değiş.Herzaman devrede değil ise devrede olduğu vakit kand manuel olarak devreye al...Tabi sistemin şuan iyi ama end düşürme şansın varsa neden olmasın..
 
Son düzenleme:
1)630kVA ve üzeri trafolu sistemlerde ölçüm O.G.'den yapılır.
2)Sabit diye bahsettiğiniz kondansatör merkezi kompanzasyon içine konulan genellikle yapılan yanlış uygulama olabilir.
3)Trafo sabit kondansatörü Trafo gücünün %3'ü ila %5'i değerinde seçilir, ana şalter öncesinden bağlantısı yapıldığı için genellikle kompanzasyon panosu içine konulmazlar(sistemden bağımsızdır).
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst