Kompanzasyonla ilgili 4 soru

Katılım
17 Şub 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
26
Kompanzasyonla ilgili 4 tane sorum var yardımcı olabilecek biri varsa cevaplarını çözümlü olarak atarsa çok memnun olurum yarına yetişmesi gerek...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Cevap-16)
Aktif enerfi sarfiyatı Ap = 10000 kWh, reaktif enerji sarfiyatı Aq = 8000 kvarh, istenilen güç katsayısı cos ø2 = 0,95, fatura kapsamı bir ay (Bir ayda 22 iş günü ve günde 8 saat çalışma) ise kondansatör gücünü bulalım.
İşletme süresi
ti = 22 gün * 8 saat = 176 saat
Kondansatör gücü
Qc = (Aq (kvarh) – Ap (kWh) * tan ø2 ) / ti (h) = (8000 – 10000 * 0,329 ) / 176 = 26,76kvar
 
Cevap-15)
S=122kVA
Mevcut cosfi1=0,7
cosfi2=0,95
Cosfi1=P/S
P=S.cosfi
P=122.0,95
P=115,9kw
tanfi1=QL/P
Arccosfi1=fi1=45,573
tanfi1=1,02
QL=P.tanfi1
QL=115,9.1,02
QL=118,218kVAr
İstenen cosfi2=0,95
Arccosfi2=fi2=18,195
tanfi2=0,328
Qcson=P.tanfi2
Qcson=115,9.0,328
Qcson=38,09kVAr
Qcihtiyaç=QL-Qson
Qcihtiyaç=118,218-38,09
Qcihtiyaç=80,128kVAr
 
Son düzenleme:
Cevap14) Cevap15'i detaylı çözdüm P'yi bulduktan sonra alttaki pratik formüllü çözüm uygulanabilirdi.
P=300kw
cosfi1=0,8
cosfi2=0,95
Arcosfi1=fi1=36,87
tanfi1=0,75
Arcosfi2=fi2=18,195
tanfi2=0,328
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=300.(0,75-0,328)
Qc=126,6kVAr

Benden bu kadar 13'ü sana bıraktım
 
Ustam mesajları silmeyi deneseniz belki birlerine ders olur!
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…