Öncelikle,rölenizin akım trafosu oranını düzeltmeniz gerekiyor.Bunu doğru olarak girdiğinizde,röleden,
çekilen gücü ( rölenin bağlı olduğu fazdaki ) görebilirsiniz.Sisteminiz dengli ise,gücünüz,okuduğunuz
gücün 3 katı olacaktır.İkinci olarak,kondansatör dizilişini 1-1-1..1-2-2...1-2-4-4 vs ( kullanım kitapçığın-
dan bakabilirsiniz ) düzeltmeniz gerekir.Rölenizin min.çalışma akımı 50 mA olduğundan,akım trafonuzun
bu akımı algıladığı kadar yükünüz olduğundan emin olmalısınız.PS 5 modu,baştan al/baştan bırak modu
olduğundan,devreye giriş uzun süre alabilir,o nedenle,modu değiştirmeniz gerekir.Kule vinçler,kısa süre-
li devreye girip çıkan yükler olduğundan,klasik röleler ile kompanzasyon zor olabilir.O nedenle,vinç mo-
toru için münferit kompanzasyon denenebilir.Bunlar genel bilgiler.Eğer sisteminizde yükler dengesiz ise,
monofaze röle ile kompanzasyonu sağlıklı yapma şansınız çok az,röleyi trifaze ile değiştirerek,yük duru-
munuza göre 3 veya 6 gurubu monofaze kondansatörlü olacak şekilde düzenleme yapmanız gerekir.So-
runu kökten halletmek istiyor iseniz,hem dengesiz yüklere ,hem hızlı girip çıkan yüklere çözüm getiren
tristörlü kompanzasyon sistemleri kullanabilirsiniz.Forumumuzda,bu konuda oldukça geniş bilgiler var,
onlardan istifade edebilirsiniz.