Formülleri açıklayıp izah edelim ki kafalarda soru işareti kalmasın değil mi? bu 1,44'de neyin nesi nerden geliyor demesin hiç kimse;
Q=1,732*U*I*Sinfi dedik formülümüz bu burada kondansatörün aktif güç kaybını yok sayarsak sinfi'yi uçurmuş oluruz yani kondansatörümüzü saf kapasitif olarak değerlendirmiş oluruz bu durumda formülümüz;
Q=1,732*U*I olur. Üç fazlı Kondansatör gerilimimiz
400V ise
Q*(1000)=1,732*400*I
I=
1,44*Q çıkar.
Kondansatör gerilimi harmonik filtre sisteminden veya emniyet amaçlı olarak 400v üzerinde seçilirse olay değişir kullandığınız o muhteşem sayı 1,44 artık yemez.
Qgerçek=
Qetiket*(
Vşebeke²/Vetiket²)
Örneğin 440V 2,5kVAr'lık kondansatörü 400v şebekede çalıştırırsanız.
Qg=2,5*(400²/440²)
Qg=2,5*0,605
Qg=1,51kVAr olur yani 1kVAr uçar gider. *Önemli
Ceza konusuna gelirsek, aşırı endüktif ve aşırı kapasitifin o kadar çok sebebi varki saymakla bitmez bunu birkaç satırla bir kalıba sokamazsınız.Sadece ana maddeler halinde verilebilir bununla ilgili forumda sayısız bilgi var.
Röleye ait akım trafoları kabaca röleye yük akım bilgisini taşırlar. Sağlamlık testi ile ilgiler yine sitede bol miktarda var.
RG3-15CLS Entes röleye şönt reaktör bağlayabilirsin, sistemde yük kaynaklı kapasitif eksenli çalışma varsa bunu kompanze edebilmek için röle şönt reaktörü devreye alarak tesisi kapasitif cezaya girmekten kurtarır.
Eldiven için en ideal ürün
Regeltex Yeni Nesil Eldiven İzole Elektrikçi Ekipmanları iş Güvenliği Ekipmanları ve Ürünleri