kompanzasyonla ilgili bir kaç soru

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar kompanzasyonla ilgili bir kaç sorum olacak lütfen yardımcı olurmusunuz ? kondansatörün çektiği akım nasıl belirlenir misalen 2,5 kvar kondansatör kaç amper çeker ................................................
kapastif reaktif ve endüktif reaktif (cezalı duruma dogru yükseliş varsa ) ne yapılmalı ayrı ayrı olarak bildirebilirmisiniz..........................................
tesisimizde rg3 15cls reaktif güç kontrol rölesi var buna şönt reaktör baglanabilirmi şönt reaktör ne işe yarar rgkr ait akım trafoları ne iş yapar nasıl çalışır saglamlık testi nasıl olmalı
..................................................................................
400 volta dayanıklı kullanışlı deri tipi eldiven varmı piyasada ................
şimdiden teşekkür ederim lütfen bilgilendirin
 
arkadaşlar kompanzasyonla ilgili bir kaç sorum olacak lütfen yardımcı olurmusunuz ? kondansatörün çektiği akım nasıl belirlenir misalen 2,5 kvar kondansatör kaç amper çeker ................................................
kapastif reaktif ve endüktif reaktif (cezalı duruma dogru yükseliş varsa ) ne yapılmalı ayrı ayrı olarak bildirebilirmisiniz..........................................
tesisimizde rg3 15cls reaktif güç kontrol rölesi var buna şönt reaktör baglanabilirmi şönt reaktör ne işe yarar rgkr ait akım trafoları ne iş yapar nasıl çalışır saglamlık testi nasıl olmalı
..................................................................................
400 volta dayanıklı kullanışlı deri tipi eldiven varmı piyasada ................
şimdiden teşekkür ederim lütfen bilgilendirin
Formül olarak verecek olursam 3 fazlı sistemde;
Q=:karekok:3*U*I*sin(fi)
Formülle uğraşamam diyorsan yaklaşık olarak kondansatörün çektiği akım; gücünün 1,44 katına eşittir ya da farklı bir değişle kondansatörün gücü; çektiği akımın 1,44'üne eşittir.

Kapasitiften cezaya giriliyorsa eğer sistem de bağlı kondansatör gruplarının sayısının fazla olduğundandır. Bunun sebepleri arasında kontaktörün kontakları yapışması, reaktif güç kontrol rölesinin bozulması vs. gibi etkenlerdir. Arıza olmaması ve gene de cezaya girilmesi durumunda şönt reaktörler kullanılarak kapasitif etki azaltılmaktadır.

Endüktiften cezaya giriliyorsa eğer sistem de bağlı kondansatör gruplarının sayısının az olduğundandır. Bunun da sebepleri arasında gene kontaktörün bozulması(bobine gerilim gelmesine rağmen kontaklarını çekmiyorsa), kondansatörün özelliğini kaybetmesi, reaktif güç kontrol ünitesinin bozulması, vs. gibi bir çok etken olabilir. Herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen reaktiften cezaya giriliyorsa eğer seçilen kondansatör grupları yanlış seçilmiş olabilir sabit kondansatör grubuna da bakılmalı.

Rgkr ait akım trafosu AG taraftaki yüksek akım değerini rgkr'nin anlayabileceği şekilde çeviren akım trafosudur. 2500/5 2000/5 gibi. Yükleriniz dengeli ise tek bir fazda olması yeterli, yükler dengeli değilse üç faz içinde kullanıldığı durumlar vardır.

Şönt reaktör kapasitif etkiyi azaltmak için kullanılır.
 
Formülleri açıklayıp izah edelim ki kafalarda soru işareti kalmasın değil mi? bu 1,44'de neyin nesi nerden geliyor demesin hiç kimse;

Q=1,732*U*I*Sinfi dedik formülümüz bu burada kondansatörün aktif güç kaybını yok sayarsak sinfi'yi uçurmuş oluruz yani kondansatörümüzü saf kapasitif olarak değerlendirmiş oluruz bu durumda formülümüz;
Q=1,732*U*I olur. Üç fazlı Kondansatör gerilimimiz 400V ise
Q*(1000)=1,732*400*I
I=1,44*Q çıkar.

Kondansatör gerilimi harmonik filtre sisteminden veya emniyet amaçlı olarak 400v üzerinde seçilirse olay değişir kullandığınız o muhteşem sayı 1,44 artık yemez.

Qgerçek= Qetiket*(Vşebeke²/Vetiket²)

Örneğin 440V 2,5kVAr'lık kondansatörü 400v şebekede çalıştırırsanız.
Qg=2,5*(400²/440²)
Qg=2,5*0,605
Qg=1,51kVAr olur yani 1kVAr uçar gider. *Önemli

Ceza konusuna gelirsek, aşırı endüktif ve aşırı kapasitifin o kadar çok sebebi varki saymakla bitmez bunu birkaç satırla bir kalıba sokamazsınız.Sadece ana maddeler halinde verilebilir bununla ilgili forumda sayısız bilgi var.

Röleye ait akım trafoları kabaca röleye yük akım bilgisini taşırlar. Sağlamlık testi ile ilgiler yine sitede bol miktarda var.

RG3-15CLS Entes röleye şönt reaktör bağlayabilirsin, sistemde yük kaynaklı kapasitif eksenli çalışma varsa bunu kompanze edebilmek için röle şönt reaktörü devreye alarak tesisi kapasitif cezaya girmekten kurtarır.

Eldiven için en ideal ürün Regeltex Yeni Nesil Eldiven İzole Elektrikçi Ekipmanları iş Güvenliği Ekipmanları ve Ürünleri
 