kompanzasyonla ilgili sorunu olanlara yardım

motorlar çalışırmı derken neyi kastettiniz anlamadım ama motorlar zaten çalışır kompanzasyondaki amaç cosfiyi 1 yakın değerde tutmaktır amaç cosfi 1 olursa kompanzasyondaki rölen kondansatör devreye almaz motorların kendi codfi değerleri zaten vardır iyi çalışmalar
 
iyi günler ben fatsa eml de okuyorum benim bir sorum olacaktı yardımcı olabilirmisiniz hocam bana sordu ben bulamadım
soru:kompanzasyon kondasatörleri. bunu bulmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkur ediyorum...
 
Tristör Kontrollü Reaktörle Dengelenen Sabit Kondansatörle
Kompanzasyon hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardım ederse sevinirim..
 
Merhaba Kubilay bey ;25 Kvar Kompanzasyonu 45 kvar'a çıkarmak için ne yapmam lazım.

Bide işletmede yük artışları oluyor ve kompanzasyon düşük kalıyor bunu önlemenin yolu ne
 
kubilay bey bizim tesiste 1600 kva trafo akım trafosu 2500/5A role entes RG3 12c KONDANSATÖRLERİM SABİTTİM 50KVAR 25-50-50-50-50-50-100-100-100-100-100-100KVAR GÜNDÜZ KOLLARDAN ÇEKİLEN AKIMLAR ŞU AN MAKSİMUM 380-350-340 GİBİ BUNLAR GÜNDÜZ AMA GECE AKIMLAR 50 AMPERE KADAR DÜŞÜYOR AKIM TRAFOM BÜYÜK AMA 2500/5 AMPERIN YERİNE MONTOJ EDEBİLECEĞİM DÜŞÜK AMPERLİ AKIM TRAFOSU VARMI ENDÜKTİF GÜNDÜZ %19 GECE%35-40GİBİ KAPASİTİF GÜNDÜZDE GECEDE %0 GİBİ BANA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ
 
Yardımlarınızı bekliyorum, aşağıdaki değerler bu haftanın değerleridir.

Dİkkatimi çeken bir noktayı anlatayım.

Röle otomatik modda sadece sabit kondansatörü kullanıyor, kondansatör devreye aldığını hiç görmedim. Yalnız manuel moda alıp üç dört adet kondansatörü devreye alarak cos Q yi 1'e yükseltip tekrar otomatik moda almama rağmen cos Q değeri tekrar düşüyor.

Bunların dışında pano üzerindeki yükleri kapatıp kompanzasyonu devreye aldığımda cos Q 1'e yaklaşıyor fakat kısa süre sonra tekrar düşüyor.

Röle besleme fazı ile akım trafosu fazını kontrol edip düzelttik.

Kompanzasyon panosu akım trafoları tmş beslemesinin çıkış baralarına(kondansatörlerin bağlı olduğu baralara) bağlı.

Şimdiden ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler.

AKTİF ENDÜKTİF KAP. AKT.SAR. REA. S. KAP.SAR. ENDÜK. KAPASİT.
167,230 115,153 0,002 167,2 115,2 0,0 68,86% 0,00%
170,074 116,581 0,002 2,8 1,4 0,0 50,21% 0,00%
172,597 117,931 0,002 2,5 1,3 0,0 53,51% 0,00%
174,241 118,613 0,002 1,6 0,7 0,0 41,48% 0,00%
176,727 120,044 0,002 2,5 1,4 0,0 57,56% 0,00%
179,400 121,416 0,002 2,7 1,4 0,0 51,33% 0,00%
181,873 122,949 0,002 2,5 1,5 0,0 61,99% 0,00%
184,587 124,447 0,002 2,7 1,5 0,0 55,20% 0,00%

RG-12T RÖLESİ COS Q GÖSTERGESİ : 1.00
EPM-07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : 0,92
L2 : 0.90
L3 : 0,92
TOPLAM : 0,75

10 DAKİKA SONRA EPM -07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : -0,99
L2 : -0,99
L3 : -0,99
TOPLAM : 0,99
 
entes 3 fazlı 12 kademelı role ıle kompanzasyon kuracagım
tek fazlı roleyı degıstırecegız
akım trafosu nasıl baglanacak
k1 k2 k3 ucları nereye l1 l2 l3 ucları nereye baglanacak serı baglama yerıne s1 ucunu rolede k1e s2 ucunu l1e dıger s1 ve s2 uclarını rılede sırasıyla k2 l2 k3 l3 uclarına mı baglıyacagım yoksa s1 lerı serı baglayıp toprak barasınamı baglıyacagım

detaylı anlatıma ıhtıyacım var
 
Arkadaşlar 1600 Kva lık bir trafo gücüyle beslenen bir işletmeye yaklaşık kaç kVar lık bir konpanzasyon gerekir.
 
slm ben kompanzasyon panomu pc başından kontrol etmek istiyorum en az maliyetle nasıl yapablirim kullanılacak parçalar ve şemalrını rica ediyorum şimdiden tşkler
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…