Yardımlarınızı bekliyorum, aşağıdaki değerler bu haftanın değerleridir.
Dİkkatimi çeken bir noktayı anlatayım.
Röle otomatik modda sadece sabit kondansatörü kullanıyor, kondansatör devreye aldığını hiç görmedim. Yalnız manuel moda alıp üç dört adet kondansatörü devreye alarak cos Q yi 1'e yükseltip tekrar otomatik moda almama rağmen cos Q değeri tekrar düşüyor.
Bunların dışında pano üzerindeki yükleri kapatıp kompanzasyonu devreye aldığımda cos Q 1'e yaklaşıyor fakat kısa süre sonra tekrar düşüyor.
Röle besleme fazı ile akım trafosu fazını kontrol edip düzelttik.
Kompanzasyon panosu akım trafoları tmş beslemesinin çıkış baralarına(kondansatörlerin bağlı olduğu baralara) bağlı.
Şimdiden ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler.
AKTİF ENDÜKTİF KAP. AKT.SAR. REA. S. KAP.SAR. ENDÜK. KAPASİT.
167,230 115,153 0,002 167,2 115,2 0,0 68,86% 0,00%
170,074 116,581 0,002 2,8 1,4 0,0 50,21% 0,00%
172,597 117,931 0,002 2,5 1,3 0,0 53,51% 0,00%
174,241 118,613 0,002 1,6 0,7 0,0 41,48% 0,00%
176,727 120,044 0,002 2,5 1,4 0,0 57,56% 0,00%
179,400 121,416 0,002 2,7 1,4 0,0 51,33% 0,00%
181,873 122,949 0,002 2,5 1,5 0,0 61,99% 0,00%
184,587 124,447 0,002 2,7 1,5 0,0 55,20% 0,00%
RG-12T RÖLESİ COS Q GÖSTERGESİ : 1.00
EPM-07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : 0,92
L2 : 0.90
L3 : 0,92
TOPLAM : 0,75
10 DAKİKA SONRA EPM -07 MULTİMETRE DEĞERLERİ:
L1 : -0,99
L2 : -0,99
L3 : -0,99
TOPLAM : 0,99