arkadaşlar çalıştığım işletmede üretim olduğunda kompanzasyonum sorunsuz bir şekilde çalışıyor çalışma olmadığında ise reaktif yükseliyor kondansatörleri manuel devreye aldığımda ise tam olarak kontrol sağlayamıyorum sorun hakkında ne yapmam gerekli
Kompanzasyon panosundaki kademelerin kapasitesi buyuk geliyor, sistem yuklu oldugu duruma gore tasarlanmis. Kademeler buyuk oldugu icin aydinlatma vs. gibi reaktif tuketen yuklerde role kondansatoru devreye almiyor ya da alip hemen geri birakiyor, boyle olunca da reaktif cezaya giriyorsunuz diye dusunuyorum, kademe ekleme sansiniz varsa kapasitesi daha dusuk bir kondansator ekleyebilirseniz sorun cozulur diye dusunuyorum.
arkadaşım tesisini bilmiyorum ama sisteminde monofaze kondansatörlerin varmı birde çalışma olmadığı zaman reaktif yükseliyorsa kondansatör yüklerin az geliyordur sen sorununu vede işletmen hakkında tam olarak bana mesaj gönder ben sana yardımcı olayım kardeşim hayırlı çalışmalar
Sanırım sayacınız OG tarafında, trafonuzu sabitle dengelemek yük azaldığında zor olduğu için uzun süreli duruşlarda genelde sorun yaşanıyor. Biz butür sorunları OG den ölçüm alıp AG den düzeltme yaparak kesin çözümler sunuyoruz.
arkadaşım işletmenin özel trafosu varmı? var ise trafoya bağlı kondansatör varmı onu kontrol et yok ise trafoya uygun kondans. röleden bağımsız olarak bağla.var ise kondansatörün kendisini ,kontaktörünü, sigortalarını kontrol et.
En küçük kondansatör grubunuzun gücü fazla geliyor. Röle de kapasitife geçmemek için kademe almıyor.
Hesabınızı bir fatura dönemi içinde yapıyorsunuz değil mi?
Eğer bu şekilde uzun süreler boyunca duruşlar gerçekleşecekse ve yük sabit (veya sibite yakın) ise, çok küçük güçlü bir kondansatörü sabit olarak bağlayın (0,5kVAr, 1 kVAr, 1,5 kVAr gibi). Uygun gücü bulup, sabit olarak bırakın ve kontrolünüze de devam edin.
En pratik yol budur.
işletmenizin çalışmadıgı dönemdeki yani aktif kullanımın az oldugu dönemlerde bu konu genelde çoru yerde aynıdır. en az aktif kullanımızın oldugu dönemi tesbit edip bu sorunu rahatça çözersiniz o dönemdeki kullanım gücünüz ne ise ona göre hesaplayıp ilk başa c1 e o kondansatörü koyarak daha sonraki dizilimi devam ettirirsiniz c1= 1kvar c2=2kvar c3=4kvar .............vs.. role ayarlarınızıda yapıp sonuç alabilirsiniz.... kolay gelsin