reaktif güç kontrol rolesinde kondansatör işaretinin çift sılaşlı şekil alarm ledi yanıyor o ledin anlamı kompanzazyon için yeterli kademe gücü olmadığı zaman bu led yanıyormuş acaba kondansatör dizilimimmi yanlış olabilir yoksa küçük kondansatöremi ihtiyacım var dizilimim (100-50-50-50-50-50-100-100-100-100-100-25kwar) birde acaba kollardan 300amper çekerken rolenin devreye alması gereken kondansatör gücü ne olmalı saygılarımla
 
300 amper rezistife yakın bir yük ise ancak en küçük kademe olan 25 kvar ı devreye almaz. yüklerin cos fi değeri 0.8 ise mesela 110 kvar a yakın bir kondasnatör ihtiyacı duyar.. Ya yükünüz düşük seyrediyordur ve 25 kvar yüksek geliyor olabilir yada ayarlarınızı gözden geçirin.
 
1-rölenin markası
2-yük durumu (motor,ısıtıcı vs.)
3-kompanzasyon devrede iken cos q
4-kompanzasyon devre dışı iken cos q
5-ne kadar kondansatör sürekli devrede
6-hedef cosq kaça ayarlı
7-raktif ceza geliyormu
8-kurulu gücünüz kaç kva
 
1-rölenin markası
2-yük durumu (motor,ısıtıcı vs.)
3-kompanzasyon devrede iken cos q
4-kompanzasyon devre dışı iken cos q
5-ne kadar kondansatör sürekli devrede
6-hedef cosq kaça ayarlı
7-raktif ceza geliyormu
8-kurulu gücünüz kaç kva

sistem 45 bu işi biliyor. :) 2*3 ve 4 bilinmeden size cevap verilemez ki :)
 
1-entesRG3-12CS
2-bilgisayar-aydınlatma
3-97-1 e gibi genelde
4-
5-sabitim 50kwar fakat akım trafosundan sonra düşük akımlarda genelde gece ve hafta sonu sabit hariçi kondansatör almıyor
6-1e
7-reaktiften cezaya giriyorum
8-yazın 1300.000w
 
kompanzazyon ile ilgili eğitim seminer veren kurum varmı acaba
 