değerli emodiyatör usta. bugün söz konusu problem olan kompanze panoya gittim yüzde 14 kapasitif yüzde 12 endüktif değer yazan panoya. sorunuz olan 3 fazlı kondansatörün 1 fazlı bağlantısını inceledim..fotoğrafını atacağım. kondansatörün uçları aynen bağlanmış. kontaktörde ise sigortadan bir faz alınmış kontaktörün güç ucuna bağlanmış. güc kontak çıkışı kondansatöre diğer iki kondansatör ucu ise birbiri ile birleştirilerek kontaktörün güç kontağına bağlanmış. güç kontağı girişi ise diğer kontaktörlerin yani bir fazlı bağlantı yapılan kontaktörler ile köprü yapılarak nötr bağlantısı yapılmış..
benim yaptığım iş durumu şu . 2.5 kvar 3 fazlı bu şekilde bağlanan kondansatörlerden 3 tanesini değiştirdim..3 adet 1.5kvar kondansatör bağladım. röleden otomatik olarak tanıttım..
birde röle ayarlarından baktım. ind .1.000 kapasitif. 1.000 idi. ben bu değerleri ind. 0.990 kapasitif.0.990 yaptım. çünkü bir alt kattaki kompanze panoda aynı röle var ve aynı bu şekilde ayarlanmış.. ki oranın değerleri çok iyi durumda..
sormak istediğim ben bugün saat değerlerini okudum.. bedaş geçen hafta saatin uzaktan okuma sistemi bozuk gerekçesi ile.yeni saat takmış. yani değerler sıfırlanmış durumda.. bir hafta sonra değrleri okuduğumda..sistemin ne kadar sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlayabilirmiyim? acaba 0.990 yapmakla hatamı ettim..