kompanze ile aklımda sorular

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Trafo gücünüz nedir? problem bence sabit gurubunuz yetersiz kalıyor sanki. Sabit gurup röle akım trafolarından önce bağlanır ki kompanzasyon rölesi bu değeri görmesin.Değeri şu şekilde hesaplayabilirsin trafo gücünün minimum % 1 inden az olmamalı en fazla da % 5 i kadar konulmalıdır.400 KVA trafoya enaz 4 kvar en fazla 20 kvar konulmalıdır.Trafo yüklenme değerinin % 5 ini baz alırsanız yaklaşık olarak endüktif değeri minimum seviyeye çekmiş olursunuz.Hangi röleyi kullanıyorsunuz verdiğiniz değerlerden sanki og. abonesi olduğunuz anlaşılıyor.Size lazım olan 2 yönlü kompanzasyon yapan bir röle kullanmak
 
Son düzenleme:
Tüketimin normal olup olmadığını anlamak için bir hafta bekelmeye gerek yok sabah değerleri alın öğlen akşam değerleri alın eğer bir sorun varsa anlayacaksınız tüketim farklarından
 