yerine 10 kvarlık başka bir kondansatör takmanız sorun olmaz. Ama sizin kondansatörleriniz 480 voltlukmuş. O sorun olabilir. Sisteminizde, harmonik filtre reaktörü var mı? Başka bir markanınkini temin edemez misiniz? Örnek için söylüyorum, schneider electric in 480 voltluk kondansatörleri var. Eminim ki başka büyük markalarda da vardır.
Bu , biraz da kondansatörlerin neden 480 voltluk seçildiğine bağlı. Harmonik filtre reaktörleri varsa gerilim yükeliyor.Bu nedenle kullanılıyor. Yine aşırı harmonik olan yerlerde de bu kondansatörleri kullanıyorlar ( güçlendirilmiş kondansatör diye tabir eden firmalar var)
Ama, aslında, gerilim 480 volta ya da 450 volta çıkmıyorsa da, olmuşken güçlü bir şey olsun diye bu kondansatörler seçildiyse, ya da buldukları kondansatörleri rastgele taktılarsa, sizin geriliminiz aslında 400 voltu geçmiyorsa, o zaman sorun olamz.