Kompazasyon Kontaktörü

Kompanzasyon kontaktörünün kullanım sebepleri :

Bilindiği gibi kondansatörler ilk devreye alınma anında 1 ile 15 kHz arasında yüksek frekans ve anma akımının 180 katına kadar çıkabilen, çok kısa süreli yüksek akımlara sebep olurlar. Bu akımları sınırlamak için kondansatörün bağlandığı her üç fazada endüktans (şok bobini) ilave edilebilir. Ancak pratik olarak bu işlem zor olduğu için sadece bu amaç için dizayn
edilen kompanzasyon kontaktörleri kullanılır. Bu sayede kontaktörün ömrü normal kontaktöre göre %100 artacaktır. Örnek vermek gerekirse normal kontaktörlerin maksimum yükte elektriksel ömürleri 100.000 ise, kompanzasyon kontaktörlerin ömrü 200.000 dir.


Çalışma prensibi :


Kompanzasyon kontaktörlerin çalışma prensibi şöyledir. Kontaktör bobini enerjilendiği zaman, ilk olarak geçiş bloğunun kontakları kapanır. Kondansatörün ilk kalkış akımı bu kontaklarn üzerinden geçtiklerinden sonra ortalama 3,5 ms sonra geçiş bloğunun kontakları açılır ve kondansatörlerin nominal akımını ana kontaklar taşır.


Alıntıdır! Federal Elektrik


Dirençlerin bir süre sonra kısa devre olup patladığı dile getiriliyor. Bunun olmasının büyük nedenleri arasında harmoniklerin olması mantıklı. Peki bu tarz bir durumun önüne geçilebilir mi, işletmedeki harmoniklerin sönümlenmesi yönteminin dışında farklı bir yöntemi olabilir mi.
 

Ekli dosyalar

  • KK - Federal.JPG
    15 KB · Görüntüleme: 49
sayın meslektaşlarım
Konu kondansatör kontaktörlerinin sorununa dönüşmüş durumda.
Yol verme dirençlerinin yanması olayı her marka kontaktörde olmuyor.Bazı markalarda olabiliyor.Bazanda kondansatöre bağlanacak olan kablonun kontaktöre bağlanma noktasında yol verme direncinin temasında gevşeklik olabiliyor.Kontaktöre bağlanan kablolar ile yol verme dirençlerinin bağlanma noktalarında gevşekliğe meydan verilmemelidir.
Uygun kondansatör kontaktörü seçildiği sürece en iyi çözümdür.
Mutlaka güç kontaktörü kullanılacaksa kontaktör akımı kondansatör nominal akımının 1,43 katı seçilmelidir.
saygılarımla
 
Voltaj değerleri normal ve 415 v luk ve 400v luk konadansatörler kullanılmaktadır.Siemens marka kablo dirençli kantaktörlerde bir süre sonra bu dirençlerin yanması yada yerinden çıkması durumu yaşanıyor.Tesis günde 2 saat ara veriyor ve geri kalan sürede nerdeyse sürekli devrede.Bazı kontaktörlerin sigortası atıyor bazılarının ise bazı bazları geçiş yapmıyor.3rt1647 kontaktörler kullanılıyor(50kvarlık) Sigorta ise nh 160 A .Acaba bu tesiste ne gibi bir sıkıntı olabilir?
 

Kademeler devreye sık girip çıkıyorsa bu gibi sorunlar çıkabilir.
 
Genelde uzun süre kalıyorlar devrede .Acaba bu gibi sıkıntılarda neler yapılabilir?
 
50 kVAR'lık kontaktörlerdeki kondansatörlerin gücü nedir? Siemensin kompanzasyon kontaktörlerinde bu sorunlar (üst kontak kablolarının yanması) genelde yaşanıyor. Ya 50kVAR'lık kontaktöre 50kVAr'dan az kondansatör bağlayın, ya da arızalananların yerine telemecanique deneyin.
Kondansatörler büyük güçlü olduğu için, tam boşalamadan devreye girdiğinde Sigorta da attırır, kontaktörlere de zarar verir. Kondansatörler için deşarj bobini kullanabilirsiniz (Siemens kodu: 4AJ9903-2YC).
 
50Kvar kondansatörler devrede oluyor.elemekanik artk moellerin değil mi acaba moeller kontaktör alsak nasıl olur?
 
Moeller kontaktörlerde örneğin dil k50 dejar bobini kullanmamız daha mı uygun olur?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…