Kompazsiyon Hata hk?


Sn hkns

Sadece kondansatörü değiştirmek çözün değildir bunun neden kaynaklandığını araştırmanız gerekli. Kondansatörlerin hasar görmesinin en büyük nedeni Harmonik distorsiyon değerlerinin yüksek olmasındandır kondansatörlerde reaktans frekansla ters orantılıdır harmonik frekans genlikleri kondansatör reaktansının azalmasına dolayısıla fazla akım çekmesine ve ısınmasına sebep olurlar. İşletmenizde THD değerlerinizi ölçtürün.

Sözleşme gücü 50KVA üzeri endüktifte sınır %20 kapasitifte %15'dir. 50KVA altı endüktif %33 kapasitif %20'dir. Kapasitif değeriniz fazla daha önceki açıklamalarım doğrultusunda nedenlerini araştırınız. Harmonik olayını ihmal etmeyiniz önemli bir husustur.
Son bir not gece tüketim çok az ise en küçük kademe gücünüz fazla geliyor olabilir bunada dikkat edin.
 
adam cimri malzeme almıyor bunla yetin deniliyor..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…