Kompresör arızası mıdır?

Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
44
12000 btu BAYMAK klimanın dış ünitesi koku yaptı, ondan sonra iç ünite soğuk hava üflemeyi kesti. dış ünite motoru dönmeye devam ediyordu ama çok ısınmıştı. cihazın elektriğini kestim ama uzun süre sıcak kaldı. sonra tekrar açtım dış ünite fanı döndü ama soğutma yok. ayrıca bakır borularda sıcaklık fark yok.

kompresör arızası mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
GaZ eksikse ısınır. Termik açar. Biraz soğusun tekrar deneyin

Gaz tamsa başka şekilde fikir yuruturuz
 
Dış ünite koku yaptı ise,

1- gaz kaçmış olabilir bu kökü gaz kokusu olabilir.
2- kablolar yada terminal ucu yanmış olabilir.
3- kalkış kapasitoru şişip patlamış olabilir.

Bu olasılıkların dışında başka sorun olacak parça zannetmiyorum
 