Buyrun konuda anlatılmış,tartışılmış,verim kaybı olacağı ,yük altında kalkış yaparken zorlanacığını hatırlatırım,kolay gelsin.
Ekleme:İkinci resimdeki basınç anahtarı sanırım bunda da değişiklik gerekebilir,kontaktör eklenerek ya da basınç şalteri değiştirilerek eğer motor istenildiği şekilde çalışırsa mümkün olabilir.
Basınç şalterine faz girip çıksam yeterli olmaz mı .380 v yazıyor üzerinde ama tek fazda da kumanda edebilirim sanırım.yani illa ki 220 basınç şalteri mi gerekiyor .birde kaç mf kapasitör takmam gerekir
Basınç şalterine faz girip çıksam yeterli olmaz mı .380 v yazıyor üzerinde ama tek fazda da kumanda edebilirim sanırım.yani illa ki 220 basınç şalteri mi gerekiyor .birde kaç mf kapasitör takmam gerekir
Faz girip çıksan olur fakat ilerleyen zamanda basınç şalterinin kontakları bozulabilir(motor kuvvetli ark yapacaktır,ısınma sonra kontakların bozulması ),çizelgeleri inceleyin 500 mf galiba sizde inceleyin ufak güçlü çevirdim trifazeden monofazeye(tercih etmem,en son dikiş makinelerinde yaptım 700 watt gibi ) sizin motor 3000 watt kadar çizelgelerden inceleyin,kolay gelsin.