kompresör motoru bağlantısı 220volt 6 kablo

Kırmızı kablo boşta kalıyor. Resimde renkleri belirtmeye çalıştım. Zannedersem böyle
PicsArt_01-10-10.01.42.jpg

Motor etiketi yok galiba. Çalıştığına göre kullandığınız kondansatör yeterli. Zaten çalıştıktan sonra kondansatör devreden çıkıyor. Sürekli elle devreden çıkarmak zor olur. Bu yüzden merkezkaç anahtarın çalışması gerekli
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
son bi sorum var.yardımcı sargı ile ana sargının motorun içinden herhangi bi bağlantısı varmıdır? yani ohmmetrenin bir ucunu yardımcı sargının kablosuna,diğer ucunu ana sargının bi ucuna bağladığımda omaj olmalımı olmamalımı?

bu soruyu şunun için soruyorum.bu motorda omaj gözüküyor.acaba motorun içindeki sargı kısadevre yapmış olabilirmi. omajlar şunlar.
sarı-kırmızı 7.5ohm
siyah 1-siyah2 3.7ohm
siyah1-sarı 2.0ohm
siyah1-kırmızı 5.4ohm
siyah2-kırmızı 2.0ohm
siyah2-sarı 5.4ohm
 
Son düzenleme:
Verdiğiniz değerlere baktığımda devrede belirttiğim renkler birbirini tutmuyor. Omaj görmeniz normal. Dediğiniz gibi ana sargı ile yardımcı sargılar arası motor içinden kısa devre edilmiştir
 
Son düzenleme: