Bizdede 125 kw bir vidalı komprosör var PID çalışan. yağlama konusunda hiç bir sıkıntı yok min 10 hz çalışıyor max 87 hz çok yüksek hızda çalıştığımız için biz tam sentetik yağ kullanıyoruz. Tek sorun şebekeden çekilen güç çok dengesiz oluyor kompamzasyon kontaktörleri çabuk bozuluyor, birde kullanacağın invertörün kalitesini iyi seç çünkü en fazla harmonik üreten sistemler invertörlerdir
mrblar..bizde 90 kw lık ekomak kompresör mevcuttu..omron e7 hız kontrol kullandık..üzerine L1 display diye bi gösterge taktık..bide pwm girişli 4-20 çıkışlı bi ara kart kullandık...istediğimiz şekilde çalıştırıyoruz basınca göre..ekomak firmasıyla bir görüş istersen..burda önemli olan L1 isplay bağlantıları..çünkü kontrolün %90 ı bu göstergeden geliyor..saygılar
sayın erolgk
bu iş için ayrı olarak PID kontrol cihazı almanıza gerek yoktur. Bu işi invertörün PID bloğunu kullanarak yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde inverterin röle çıkışlarını ayarlayarak diğer kompresörleride devreye alıp çıkartabilirsiniz. Kısacası tek invertörle bütün işi halletmeniz mümkündür.
Sayın polkapol bu uygulama için pid kontrol cihazına ihtiyacınız yok demişsiniz. 2-3 veya daha fazla basınç set değeri için gerekli röle çıkışını (invertere frekans komutunu vermek için gerekli olacak olan ) ne ile alabilim
örneğin istenilen basınç 6.5 bar
sistem 6.3 barda iken 40 hz çalış
sistem 6.4.bar iken 30hz çalış
sistem 6.6 bar ise kapat.. gibi bir örnek içinn..
Bu konuda cevap yazarsanız sevinirim
bu sistemi bende daha once calistirdim , inverter kullandım , inverterin kendi pid sini kullandım , ayrica bir cihaza gerek yok , super calisiyor ve Elektrik tasarrufu %40 lar civarında , kesinlike buyuk kompressor motorlari icin uygulanmali
selamlar.. invertörün PID si kullanılıyor. elektirk anlamında da ciddi tasarruflar sağlanıyor. Bu tarz çalışmayı tasarruf için istiyorlar esas olarak. Kompresör üreticisi olarak bunları söyleyebilirim.
Ancak soğutma sistemine bağlı oalrak freknası çok düşüremyebilirnsiz. Motora bağlı olmayan bir soğutuma sistemi mevcut ise %15 lere kadar düşebiliyoruz. Aksi halde 3 0larda kalıyor..
Özellikle kompresörde enerji tasarrufu için İnvertörlü (Sürücülü) sistemlerin çok başarılı olduğunu söylemeden geçemicem. Biz bu uygulamayı sürekli yapmaktayız PID size bu konuda gerçek bir çözüm sunmaktadır. Şayet invertörlerinizde PID fonsiyonu varsa haricen bir cihaz kullanmanıza gerek kalmıcaktır. Özellik 25hz değerinin altına vidalı kompresörlerde geçmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü yağlamada sorun yaşamanız muhtamel olacaktır.
Ve bu konuda size Allen Bradley Power Flex 400 invertörünü tavsiye edebilirim bize bu güne kadar sorun çıkarmadı.
4 kompresör motorun varsa eğer 3 motor yıldız üçgen veya softstarterle direk sürülür 1 motor içinde inverter kullanılır. 1 adet basınc sensöru ile Siemens logo yada telemecanique zeelio basit bir kontrolörle basınç optimızasyonu yapabblirsin