KONDANSATÖR SIRALAMASI

Sn atilla41
Kapasitif oranınızın yüksek olması, sabit olarak bağladığınız 50kvar kondansatörden kaynaklanıyor.Eski trafolarda sabit %5 seçilirmiş.Fakat günümüzde yeni nesil trafoların kayıpları çok fazla olmadığından bu değer %1,5-%2 lere kadar düştü.Dolayısıyla sabit grubunuzu 25kvar'a düşürmenizi tavsiye ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Entesin, akım trafosu sekonderinden en az algılama akımı 50mA olarak geçer kataloklarında. Uygulamada da hemen hemen bu değere rastlıyoruz. Hesabımı da sn. durceylan gibi yaptığımda 7,5kVAr'lık kondansatöre yakın değer çıkıyor.
Sn. Genç Arkadaş Bu röle için kabul edilebilir min kondansatör gücü belirlenirken akıma değil min. CK değerine bakılıyor ki bu değer: 0.02 dir.
Örneğin yapmış olduğum bir uygulamada 1600/5 = 320 akım trafosu var. Röleye bu oran girildikten sonra, Her hangi bir kademeye manuel olarak kondansatör değeri girmek istediğimizde 6.4 kVAr dan aşağısını kabul etmiyor.(Deneyebilirsiniz)
Çünkü 320*0.02 = 6.4
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,823
Mesajlar
920,775
Kullanıcılar
450,912
Son üye
mustafatlanm

Yeni konular

Geri
Üst