KONDANSATÖR SIRALAMASI

Sn atilla41
Kapasitif oranınızın yüksek olması, sabit olarak bağladığınız 50kvar kondansatörden kaynaklanıyor.Eski trafolarda sabit %5 seçilirmiş.Fakat günümüzde yeni nesil trafoların kayıpları çok fazla olmadığından bu değer %1,5-%2 lere kadar düştü.Dolayısıyla sabit grubunuzu 25kvar'a düşürmenizi tavsiye ederim.
 
Sn. Genç Arkadaş Bu röle için kabul edilebilir min kondansatör gücü belirlenirken akıma değil min. CK değerine bakılıyor ki bu değer: 0.02 dir.
Örneğin yapmış olduğum bir uygulamada 1600/5 = 320 akım trafosu var. Röleye bu oran girildikten sonra, Her hangi bir kademeye manuel olarak kondansatör değeri girmek istediğimizde 6.4 kVAr dan aşağısını kabul etmiyor.(Deneyebilirsiniz)
Çünkü 320*0.02 = 6.4
 