Kondansatörün Gerilimini yüksek seçmek?

instinct

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar,
Kompsanzasyon panolarımızda bulunan frako marka kondansatörler çok çabuk şişme ve kapak patlatma gibi durumlarla bizi karşı karşıya bırakıyor.

Kondansatörler 440V etikete sahip. Acaba bu patlamalara çözümü harmonik ölçümünde mi yoksa kondansatörleri 525 V a çıkararak mı aramalıyım?

Daha önce böyle durumlarla karşılaşan arkadaşlar var ise tecrübelerini paylaşabilirler mi?

teşekkürler,
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
öncelikle harmonik ölçümü yaptırmanızı tavsiye ederim. 440v yeterli kondansatörler için.
 
Harmonic ölçümü yatirmayinca fayda var. Deşarj süreleri önemli. Pano içi ortam ısısı yüksek olabilir.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Kondansatör devreye alma çıkarma Ton-Toff süreleri düşürüldüyse, gerilim yüksekse, devreden çıkan kondansatör deşarj olmadan devreye girmiş olurki bu bir kısadevre durumudur. Böyle bir durum varsa ekstra deşarj ünitesi kullanılmalı. Analizör ile sisteminize ait fazlar arası gerilimlerin maksimum değerine bakın boşu boşuna yüksek gerilim değerinde kondansatör kullanmayın, gerilim yükseldikçe kapasitede düşer boşu boşuna daha fazla kondansatör koymak gerekir. Harmonik ve pano içi sıcaklık kontrolleri de şart.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,891
Mesajlar
921,374
Kullanıcılar
451,033
Son üye
sivastopol

Yeni konular

Geri
Üst