kondansatör için kontaktör ve sigorta seçimi

arkadaşlar monofaz ve trifaz için fark ediyor mu? örneğin 10kvar lık 2 tane konds. var elimde biri monofaz diğeri trifaz: bunlar için akıım, Sigorta, kontaktör seçimi nasıl yapılır.
 
pardon arkadaşlar 1.5 katı demek istemiştim örnek kondansatör 10 A çekiyorsa 25 amperlik kontaktör kullanmak lazım

hocam merhaba,

panomda 5kVAR sabit kondansatör, 1.kademe 2,5 kVAR, 2.kademe 5 kVAR, 3. Kademe 7,5 kVAR, 4.kademe 10 kVAR var. bunlar için seçilecek olan kontaktörleri akımları nasıl olmalıdır? Sabit kondansatör olması seçimi değiştirir mi? sabit için 9 A, 2,5 için 9 A, 5 kVAR için 9A, 7,5 kVAR için 12 A, 10 kVAR için 16 A uygunmudur?
 
Kompanzasyonda,Kompanzasyon kontaktörü seçilmelidir.Onlar da akım olarak değil,kvar olarak satılır
ve ek küçük değer 12,5 kvar dır.Sa-
bit için,kontaktöre ihtiyaç yoktur.
 
Kompanzasyonda,Kompanzasyon kontaktörü seçilmelidir.Onlar da akım olarak değil,kvar olarak satılır
ve ek küçük değer 12,5 kvar dır.Sa-
bit için,kontaktöre ihtiyaç yoktur.

anladım hocam. peki kompanzasyon kontaktörü bulamazsam normal kontaktör kullanmak istersem. bu akım değerleri uygun oluyor mu? ayrıca sabit kademe 5kVAR için 10 veya 12 amperlik Sigorta yeterli olur mu?
 
Aklından bile geçirme.Kompan-
zasyon kontaktöründen başka bir
kontaktörü kullanma.ABB,Schneider
tavsiye ederim.10-12Amp. Sigorta
olur ( C tipi ).
 
Son düzenleme:

merhabalar,

elimde 25 A 3 adet bıçaklı sigorta var. bulunması zor olduğu için bunların yerine bir tane 25 A üç faz sigorta kullansam herhangi bir sıkıntı olur mu? ya da bıçaklı sigortaların her fazı ayrı ayrı kontrol etmekten başka bir avantajı var mı?
 