560kw yük mevcut cosfi:0,7 hedef cosfi:0,99 kabulüyle k=0,88
Qc=Pxk
Qc=560x0,88
Qc= 492kVAr ihtiyaç olan kondansatör gücü
Mevcut cosfi 0,8 olsa bile 340kVAr'a ihtiyaç olur sen ise 275kVAr diyorsun ! buna rağmen sadece 1 kademe çekili yani sıkıntı büyük.
Bana hala endüktif reaktif endeksinde hata var gibi geliyor 2 günde o kadar fark çok zor.
Sayaç endekslerini alırken dikkatli ol.
Bu işten ekmek yiyorsan bir tane powermetre edin.
Bir önceki mesajımda yazdıklarımı uygula.