kondansatör sağlamlık kontrolü

auto set up yaptım sadece 1 le 2 ci kademeyi cekip bırakıyo digerlerini cekmiyor
 
Çekilen ana hat akımı ölçtün mü? 560kw'tan bahsediyorsun !
560 kVA olsa 850A yapar! akım trafoları yanmış olmasın.
 
Röle enerjisini kesip tekrar verdikten sonra setup ayarlarını kontrol edip kademeleri otomatik alglattın mı?

300A, 200kVA yapmaz 560kw'tan bahsediyorsun !
 
Çok nadirde olsa aç kapa istiyor bu röleler. Anlık enerji kesilmesi ve sebebi bilinmeyen bazı durumlarda çok nadir ! 2 kez başıma geldi.
 
yarın dedigini denerim olmazsa röleyi degiştirip deneyecegim kademe almaya baslarsa 2 gün takip yapıp yine cezaya düserse kondansatör ekleyecegim
 
http://datasheet.octopart.com/FLUKE-345-Fluke-datasheet-546058.pdf

Gücün yeterse bu cihazı al yetmezse reaktif güç ölçen bilindik marka cihazlardan al. Neden illada powermetre diyorum, kondansatörün girişine dayar ölçersin birde sigorta girişine işlem tamam. Sigortada,kontaktörde 1 seferde testten geçmiş olur, kondansatörde kapasite kaybı var mı görmüş olursun yine 1 seferde. Alet işler el övünür.
 
http://datasheet.octopart.com/FLUKE-345-Fluke-datasheet-546058.pdf

Gücün yeterse bu cihazı al yetmezse reaktif güç ölçen bilindik marka cihazlardan al. Neden illada powermetre diyorum, kondansatörün girişine dayar ölçersin birde sigorta girişine işlem tamam. Sigortada,kontaktörde 1 seferde testten geçmiş olur, kondansatörde kapasite kaybı var mı görmüş olursun yine 1 seferde. Alet işler el övünür.
almasına alayımda nerden bulacam internette baktım bulamadım varmı bildigin site abi
 