kondansatör sorunu

analizör hocam kondansatörle 15 kvar ya faz başına düşen raktif güç 5kvar olması lazım ortalama ama burda röle 2 ile2.5kvar gösteriyor yalnız etikette hatırlamıyoum 15kvar kondansatörün çektiği akımı pens ampermetre ile bakıyorum nerdeyse etiketteki akımı çekiyor.umarım analatabilmişimdir derdimi kondansatörün arızalı olduğunu düşünüyorum çünkü sistemde hiç yük yok iten kond.testi yaptım birde sistemde harmonik yapacak hiç bir şeyde yok hepsi motor yani bi mucur fabrikasında ne olması gerekiyorsa var ama hepsi motor motorunda harmonik yapmadığını biliyorum kondansatörlerin hepsini değiştirmeyi düşünüyorum birde hocam kond.15 kvar sigortası 40A

Tense'ye Akım trafo çevirme oranı değilde primer değeri giriliyor. Kondansator pensampermetre ile ölçüldüğünde normal akım gösteriyor da role bunu farklı gösteriyorsa akım trafo primer değerinin yanlış gırilmiş olma ihtimali var...
Tense roleye kondansator değeri manuel girilemiyor.Bu da Tense'nin eksiklerinden biri...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst