Kondansatör yok iken luna marka dijital sayaç yarım saatte%10 kapasitif yazıyo

Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
Entes 3 akım trafolu role bağlı kontaktör yapışık değil 2 faz role ekranında 098-099 gösteriyor r fazı eksi ile 100 arası gidip gidip geliyor akım trafo yönünü r fazının değiştirdiğimde artıya döndü fakat kondansatör devreye aldığında artıya doğru yükseldi . sistemde 10 kvalık güç kaynağı ve buna bağlı 15 bilgisayar var bundan dolayı kompanzasyon sisteminde hiç bir kondansatör olmamasına rağmen kapasitif yazarmı saygılar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
UPS ler kapasıtıf ınduktıf yazdırırlar. Devreye, (monofazeler ıse) aıt oldugu faz veya fazlara monufaze veya trıfaze reaktör baglıyacaksınız. Reaktör gücünü, RGK ekranından okuyabılırsınız..
 
aydınlatmadaki ampuller 220 tasarruflu ise kompanzeni komple kapatsan kapasitif yazar ups var diyorsun ikiside birlikte calışıyorsa capasitifi kesemessin devamlı yazar yazmaması için şönt reaktör kullan
 
cevaplarınız için teşekkürler şönt reaktör kullanacağım
 
UPS gücünün %10 u kadar şönt rektör bağlamalısın.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,730
Mesajlar
920,026
Kullanıcılar
450,783
Son üye
snaptiktok8

Yeni konular

Geri
Üst