arkadaşlar,circutor marka bir kondansatör duydunuz mu?yada şirket.ispanyol menşeili olduğunu öğrenebildim ama tam olarak neyin nesidir bilemiyoruz.kompanzasyon için teklif alınan bir firma bu kondansatörleri kullanacağını söyledi
arkadaşlar bi sorum olacak örneğin bir kademede10 kvar 3 fazlı kondansatör bağlı ve ben bunu tek fazlı kondansatör ile değiştirmek istersem kaç kvar 3 tane kondansatör bağlamam gerekli
10 kVAr'lık üç fazlı kondansatörü üç faza bağladığınızda her faza 10/3=3,33 kVAr düşer. Yani her faza ayrı ayrı 3,33kVAr'lık kondansatör bağlamanız yeterli.
Kondansatörün 10kVAr'lık değeri, içindeki kapasitenin toplamıdır zaten.
Ekteki dosyada çeşitli güçlerdeki kondansatörlerin çeşitli bağlantılarda aldıkları kapasite değerleri vardır: