Kondansatörler deşarj bobini ve varistör hakkında bir kaç soru?

nuriefe

Üye
Katılım
29 Ağu 2009
Mesajlar
40
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar bu Trifaze kondansatörlerin üzerinde nominal akım yazıyor peki Trifaze kondansatörden moonofaze kondansatöre çevirdik diyelim geçen amper ne olur? Kompanzasyon sisteminde bu değişime göre kaç amperlik Sigorta bağlamalıyız? seçeceğimiz kontaktör ne olmalıdır? Kullanılacak deşarj bobini nasıl olmalıdır?(çünkü piyasada hep trifaze deşarj bobini var) veya Kullanılacak varistör nasıl olmalıdır?


Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.


Saygılarımla...
 
sayın arkadaşım örneğin 10kvar'lık bir kondansatörü ele alalım.bu kondansatörü 3 faz olarak bağlarsan faz başına 3,33kvar'lık bir kapasitif etki yapar.her fazdan yaklaşık olarak 13,9A çeker.
aynı kondansatörün iki ucunu köprüleyip bir uç çıkarırsan diğer uçtanda bir uç çıkarırsan ve bunuda faz nötr olarak bağlarsan faz-nötr köprülü bağlamış olursun ve bağladığın faza 2,22KVAR'lık bir etki yapar.kondansatörü 230V luk faz nötr arasına bağladığın için bağladığın fazdan 2220/230=9,6A civarında bir akım çeker.kompanzasyonda kullanılan sigortalar genellikle çekilen akımın 2 katı olmalıdır.yani 20-25A lik bir Sigorta ile bağlarsan bi sorun oluşturmaz.
deşarj bobinine gelince üç fazlı olması çok önemli değil.iki ucunu kullan yeter
 
sayın arkadaşım örneğin 10kvar'lık bir kondansatörü ele alalım.bu kondansatörü 3 faz olarak bağlarsan faz başına 3,33kvar'lık bir kapasitif etki yapar.her fazdan yaklaşık olarak 13,9A çeker.
aynı kondansatörün iki ucunu köprüleyip bir uç çıkarırsan diğer uçtanda bir uç çıkarırsan ve bunuda faz nötr olarak bağlarsan faz-nötr köprülü bağlamış olursun ve bağladığın faza 2,22KVAR'lık bir etki yapar.kondansatörü 230V luk faz nötr arasına bağladığın için bağladığın fazdan 2220/230=9,6A civarında bir akım çeker.kompanzasyonda kullanılan sigortalar genellikle çekilen akımın 2 katı olmalıdır.yani 20-25A lik bir Sigorta ile bağlarsan bi sorun oluşturmaz.
deşarj bobinine gelince üç fazlı olması çok önemli değil.iki ucunu kullan yeter

İki katı fazla koyuyoruz bu sigortanın anlmı nedir kontaktörü veya kondansatörü veya sistemi koruması için değil mi ? Peki neden iki katı kullanıyoruz kontaktörümüz veya kondansatörümüz bu amperaja dayanabiliyor mu? diyelimki dayanıyor ısısı arttığı zaman kontaktör kondansatör veya sigortanın özellikleri süre uzadıkça bozulmayacakmıdır?

Yukarıdaki cevabından dolayı çok teşekkür ederim.Emeğine sağlık


Saygılarımla...

Birde arkadaşlar kondansatörlerin üzerindeki koruma dirençlerini olduğundan daha büyük kullanırsak veya paralel olarak veya seri olarak fazladan takabilirmiyiz ne gibi sorunlar ortaya çıkar iyi mi olur kötü mü ? Kvarda değişim söz konusu olur mu ? Yoksa ömürmü uzar kısalır mı? Çünkü dikkat ettim her ayrı kondansatörün Kvarına göre farklı koruma dirnçi takılıyor cevaplarınız için şimiden teşekkür ederim.


Saygılarımla...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Boşaltma direnci olarak, uzun zaman önce Sn Etem GÜNER beyın bır tavsıyesı vardı, kendısıde kullanmışdır. Bildiğimiz zil trafolarının prımıerlerını (sadece prımıer tarafını) kondansatörün gerılım uclarına baglayınız, boşaltma işlemını yapar. Trıfaze kondansatörlerde de, birer uclarını kondansatörüdekı faza, diğer ucunu nötr bağlayınız
.
İyi calısmalar..
 
Boşaltma direnci olarak, uzun zaman önce Sn Etem GÜNER beyın bır tavsıyesı vardı, kendısıde kullanmışdır. Bildiğimiz zil trafolarının prımıerlerını (sadece prımıer tarafını) kondansatörün gerılım uclarına baglayınız, boşaltma işlemını yapar. Trıfaze kondansatörlerde de, birer uclarını kondansatörüdekı faza, diğer ucunu nötr bağlayınız
.
İyi calısmalar..

bu amaca uygun desarj bobinleri satilmaktadir.
ancak, dikkat!!!
kademenin dakikada kac defa on-off yapacagina bagli olarak desarj bobini yanabilir...
tristorlu bir sistemde ise desarj bobinine gerek yoktur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst