merkezlerimizden birinde bir aydır kapasitif ceza sorunumuz var. Sistem sürekli kapasitif yazıyor. Kompanzasyonu kontrol ettik hiçbir kondansatör devrede değil, sanırım yükten geliyor. Ancak bir durum daha var ki biz kondansatörleri manuel devreye aldığımız zaman Endüktif sayaç yazmaya başlıyor, kapasitif olanda ise hiçbir hareket yok. Bu durum neden olabilir? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mekanik üç adet sayaç var. ancak biz birde okuma yapalım diye üçüncü bir sayaç bağladık (digital) ordanda uzaktan izleme yapıyoruz. Onun akım trafoları diğerlerinden farklı ve onda da aynı durum var. Kondansatörleri devre alınca o da endüktif yazmaya başlıyor.
Arkadaşlar bu tarz olaylara yaklaşık 10 - 15 yerde rastladım fakat üzgünüm ki hepsinin farklı farklı nedenlerden kaynaklandığını gördüm.
Ben sadece bir iki tanesini açıklayacağım Dijital sayaçlarda aktif yük yokken ve manuel kondansatör veya yer altı kablolarından kaynaklı kapasite oluşumlarında belirli süre sonra sayaç kapasitif yükü aktif gibi görmeye başlıyor ve akım trafoları yön değiştirdiği için kapasitif bölgesel değişimden dolayı endüktife dönüş yapıyor. Çözüm ise ilk başta oluşan kapasitif neden kayanklı onu bulmak gerekmektedir. ( yazımın açıklayıcı olması için tekrarlıyorum ben bu durumu dijital sayaçlarda bire bir gördüm mekanik sayaçta rastlamadım genel itibari ile vektörel çalıştığı için mekanik sayaçlar çözüm dijitale göre daha basit diye düşünüyorum )
Sistemde ufak bir aktif çalışır çalışmaz sayaç kendine gelecektir.
Hiç bir şey yapamıyorsanız 3 adet 100 watlık lamba yakın ( tabii bu durum NŞA da geçerlidir.)
Bir de bu durum orta gerilimden gelmektedir işte bu ciddi bir sorundur. Bu durumun önlemide orta gerilimden akım ve voltaj örnekleme alarak çalışabilen endüktif veya kapasitif yüklere duyarlı hassas reaktif güç kontrol röleleri ile çözümleniyor. ( Okuyan arkadaşlar bahsettiğim orta gerilim örneklemeleri özel orta gerilim için hazırlanan trafolardan dönüştürücülerden alınıyor sakın gidip direk orta gerilimden direk voltaj alayım felan demeyin.)
Sayacın markası ne 4 bölge çift yönlü sayaçlarda olur bu bahsettiğiniz. Normal sayaçlarda böyle bir durum olması mümkün değil sayaç bozuk değilse tabii
Sayacın markası ne 4 bölge çift yönlü sayaçlarda olur bu bahsettiğiniz. Normal sayaçlarda böyle bir durum olması mümkün değil sayaç bozuk değilse tabii
Sayacın markası ne 4 bölge çift yönlü sayaçlarda olur bu bahsettiğiniz. Normal sayaçlarda böyle bir durum olması mümkün değil sayaç bozuk değilse tabii
Sayın VARKON 4 bölgesiz sayaç (monofaze hariç) varmıdır ? benim bildiğim yok varsada cehaletime verin (açıklarsanız sevinirim) benim bildiğim kadarı ile bu durum yazılımdaki akım trafolarının polarizasyonu ile alakalı bir durum diye biliyorum çift yönlü sayaç inanın ilk defa duydum benim bildiğim yazaılımdaki mutlak deger işaretinden dolayı siz dağıtımda aktif güç dahi üretseniz sayaç aktifi direk harcanıyormuş gibi yazacaktır sırf bu yüzden enerji üreticileri ayrıca ters bağlı bir sayaç dahi kullanıyor diye biliyorum. Bu durum benm bildiğim eger varsa bir cehaletim kusuruma bakmayın açıklarsanız bilgilendirirseniz sevinirim.