Klas 0,5 akım trafosu için teorik değer binde 5 olması gerekir.Ancak,tatbikatta,maalesef, % 1 değeri daha gerçekçi değer olmaktadır.1200 / 5 için,bu değer,12 amperdir.Kondansatör akım değeri,nominal değerin 1,5 katı olduğundan ,kondansatör değeri 12 / 1,5 = 8 kvar.Demekki,akım trafonuz 8 kvar kondansatör altındaki değerleri görmeyecek ve işlem yapmayacaktır.O nedenle,10 kvar rakamını vermiştim.
Rölenizin,çalışma akımı 50 mA dir.1200/5 akım trafosunda 12 amperden aşağısını o da görmez.