Bunun sebebi şu: Çekilen akım çok az olduğu için röle bunu (büyük akım trafosu sebebiyle) görememekte ve kompanzasyon yapamamakta....fabrika calısırken bı sorun yok yanı cezaya gırmıyo ama fabrıka bostayken ınduktıf yazıyo .. bunun sebebı ve cozumu ne olabılır?
motorlar calısmazken lambalar ofis gerecleri ve 1 tane kucuk motor var o calısıyo arada
Forumda bu sorunla uğraşan çok kişi var. Bunun çözüm yolları da çeşitli. En kolayı ve pratiği ise şu: Bu yüklere münferit kompnzasyon uygulamak (İhtiyaçları kadar sabit kondansatörü yükle birlikte devreye girecek şekilde bağlamak).