90 hp lik bir dalgiç pompa motorunu caliştiran bir panoya 52 kvarlik kondansansatoru kontaktor çıkısına bagladık ve akılli sayactaki cos@ degerleri 1 .Fakat kondansatorleri ilk taktıgımızda cekilen akimlar 108 106 110 iken, pompa 1 hafta durmadan çaliştıktan sonra 103 106 118 olarak degişti. Bi sorun varmı sizce? Motor katologunda tavsiye edilen kondansator miktarı 40 kvar. Fazla mı bagladık acaba
Devir sayısına bağlı olarak 35-40 kvar kondansatör bağlanması gerekir.Motor kontaktöründen ayrı bir kondansatör kontaktörü üzerinden bağlanmasında yarar vardır.Motor akımını,etiket değeri ile karşılaştırarak daha doğru sonuca ulaşırsınız.
İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.
Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.