Kondansatorun çekilen akıma etkisi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro83
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro83

Üye
Katılım
20 May 2011
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
40
90 hp lik bir dalgiç pompa motorunu caliştiran bir panoya 52 kvarlik kondansansatoru kontaktor çıkısına bagladık ve akılli sayactaki cos@ degerleri 1 .Fakat kondansatorleri ilk taktıgımızda cekilen akimlar 108 106 110 iken, pompa 1 hafta durmadan çaliştıktan sonra 103 106 118 olarak degişti. Bi sorun varmı sizce? Motor katologunda tavsiye edilen kondansator miktarı 40 kvar. Fazla mı bagladık acaba
 
Devir sayısına bağlı olarak 35-40 kvar kondansatör bağlanması gerekir.Motor kontaktöründen ayrı bir kondansatör kontaktörü üzerinden bağlanmasında yarar vardır.Motor akımını,etiket değeri ile karşılaştırarak daha doğru sonuca ulaşırsınız.
 
Son düzenleme:
Kondansator fazlaligi pensampermetre ile olculen faz akimini artirirmi? Kondansator kontaktorunu nere monte edecez ?
 
Kondansator fazlaligi pensampermetre ile olculen faz akimini artirirmi? Kondansator kontaktorunu nere monte edecez ?


İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
 
İhtiyacından fazla yüklersen gene akım artar.Katalogtaki değerler tam yük değerleridir.Sizin motorunuzda tam yük olmayabilir yani yaptığı iş motor mil gücünden düşük olabilir.Buda gerekli kondansatör ihtiyacını değiştirir.En sağlıklısı ölçüm almak sayaç,cosinüsfimetre,şebeke analizörü v.s cihazlarla buna göre ihtiyaç belirlenebilir.
Sayactaki cos degeri 0.99 yada 1. 52 kvar ile degerler boyle. 40 kvar baglarsak ne olur acaba ? Reaktife girermi
 
Sayactaki cos degeri 0.99 yada 1. 52 kvar ile degerler boyle. 40 kvar baglarsak ne olur acaba ? Reaktife girermi


Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Cosinüs 0,99 ise reaktif oranınız %14 tür. Endüktif yönde %14 kapasiteye ihtiyaç var demektir.
Reaktifi tamamen yok etmek istersen her fazın cosünüsünden ihtiyacını belirleyip 1 fazlı kondansatörle tam kompanze edebilirsin.
Cosunus 1 oldugunda reaktif oranı 0 mi oluyor? Yani bu degere getirmek icin kullanilan kondansator miktari ideal miktarmidir?
 
Yani bizim kullandigimiz 52.5 kvar lik kondansator cos@=1 oldugu icin fazla degil.neden pompa ureticisinin katalogunda 40 kvar yeterli deniyor ?
 

Forum istatistikleri

Konular
133,520
Mesajlar
972,027
Kullanıcılar
459,586
Son üye
talayhan3

Yeni konular