arkadaşlar işletme ekmek fırını 150 kw güç var kondanstör devreye girince led lambalar bir anlık göz kırpar gibi sönüp yanıyor daha önce böyle bir şey ile çok karşılaşmadım lambalar harici diğer cihazlara zarar verirmi neden olur çözüm önerileri nelerdir teşekkürler
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşlar işletme ekmek fırını 150 kw güç var kondanstör devreye girince led lambalar bir anlık göz kırpar gibi sönüp yanıyor daha önce böyle bir şey ile çok karşılaşmadım lambalar harici diğer cihazlara zarar verirmi neden olur çözüm önerileri nelerdir teşekkürler
yük büyük olduğu için demerajda gerilim düşümü oluyor olabilir tesisatı büyüterek kalınlaştırarak yani giriş el veriyorsa yada yumuşak şekilde devreye alarak engelleyebilirsiniz, rezistans falan varsa onları da sırayla açmayı deneyebilirsiniz.
gerilim 405 volt
toplam güç 150 kw
ana kablo 3x35+16 nyy
tüm makinelere ayrı ayrı 5x4 5x6 5x2.5 kablo gitmekte
motor sayısı ortalama 30 ad 1 kw 15 kw arası
ısıtma doğalgaz ile yapılmakta
rezistans yok
tesisatta ısınma olması mümkün değil
harmonik olabilirmi ?
100 taneye yakın 40 wat led ampül var
yeteri kadar devreye giriyor reaktif kapasitif oranlarımız güzel
kondanstör değerlerini yarın yazabilirim ama bugün için sağlam toptancılarda satılan kaliteli kondanstörleri baz alabilirsiniz