arkadaşlar bu siteye iki gün önce bir raslanti sonucu gördüm ve hemen üye oldum. ben bu kompanzasyon konusunda çok fazla bilgi sahibi biri değilim .ama aklımı kurcalıyan sorulariminda burada siz değerli arkadaşlarimdan yanıt bulacağıma inanıyorum. şimdi benim sorunun şunlar....
elimde bir adet resminide ekte verdiğim bir pense ampermetre var.bu ölçü aletiyle
soru 1 =acaba bu elimdeki alet ile bir kondanzatörün ölçümünü yapabilirmiyim
soru 2 =eğer yapabiliyorsam bu aleti nasil kullanacağımı üzerindeki ayar ibresini hangi konuma getirdiğimde kondanzatörün ölçüm değerlerini alabileceğimi
soru 3 =kondanzatörün ölçüm işlemi sırasında yüktemi olması gerektiğini eğer yükte değil ikende ölçüm yapilabirmi
soru 4 =ölçüm işlemi bittiğinde ampermetrenin verdiği değer ile kondanzatörün üzerinde yazan değerler birbirini tutmassa kondanzatörün hemen arızalı olduğuna kanaat getirip değişmesi mi gerektiğini yoksa kondanzatörün ölçümden sonra az da olsa değer yitirmiş olması hemen değişmesi gerektiğini mi anlatır bize bunun bir toleransı varmıdır
şimdilik soracaklarım bu kadar biliyorum bu konuda çok acemiyim.siz değerli ustalarımdan bu konuda yardım bekliyorum bana yardımcı olan tüm arkadaşlardan şimdiden teşekkürlerimi sunarım
cevap1: Evet yapabilirsiniz
cevap2: ACA (ACakım) kademesinde kondansatöre gelen faz kablolarına sırayla pensi takarak.
cevap3:Kondansatörü enerjilendirdiğinde sisteme vereceği kapasitif akım bellidir kondansatör üzerinde yazan değere yakın bir değer ölçmen gerekir bu değerin %70 ve altı değerlerde kondansatör kapasitesini yitirmiş demektir değiştirilmesi gerekir.(Geçici voltaj dalgalanmalarından yanlış ölçüm alabilirsin gerilimide kontrol edip ölçüm süresini biraz uzun tutmalısın)
cevap4: cevap3'te belirtmiştim.
Sn fahri yetiş beyin belirttiği gibi amaç kompanzasyondur cosfi yani güç faktörünün düzeltilmesidir. Yazılanlara ek bilgi olarak ;
***Magnetik balastlarda 0,3-0.5 seviyelerinde olan güç faktörü filtre devreli elektronik balastlarda 0,95’in üzerindedir. Elektronik balastlar şebekeden reaktif güç çekmediği için kompanzasyon kondansatörü gerektirmez ve kompanzasyon sistemini yüklemez.
***münferit kompanzasyon yapılmış aydınlatma devrelerinin anahtarları oluşacak arktan dolayı kısa zamanda işlev görmez hale gelir. Bunu minimuma indirgemek için anahtarda kaliteye dikkat etmek gerekir ve linyeye bağlı sorti sayısını azaltmak gerekir. (Yönetmelik:1aydınlatma linyesine 9 sorti bağlanabilir.)