konpanzasyon hesaplaması

fahri.koca

Üye
Katılım
2 Şub 2013
Mesajlar
6
Puanları
1
Konum
OSMANİYE
merhaba arkadaşlar bir iş yerin de yüksek gerilimci olarak çalışmaktayım mühendisimiz konpanzasyon'la ilgili bir soru sordu biraz zorlandım yardımcı olursanız sevinirim tşk.

SORU

17 Mayıs 2013
15 Mayıs 2013 saat 11:00'de Oksijen tesisi 2. seksiyon girisinde yapılan röle ölçümlerine göre, bu giris
hücresinin, anlık gücü 3130kW ve güç faktörü değerinin PF olduğu tespit edilmistir. 600kVAR'lık sabit
kapasitör ise devrededir. Bu giristen alınan enerjinin azami YENi ORAN reaktif oranla çalısabilmesi için, ilave
edilmesi gereken kapasitör sayısı nekadardır?
kullanacağın kapasitör bilgileri, güç faktörü PF ve YENiORAN değerleri asağıda
verilmistir.

GÜÇ FAKTÖRÜ :0,945
REAKTİF ORANO: 12%
KAPASİTÖR: 250 kVAR (6900V,60 Hz )
( koyacağın kapasitörün tanesi 250 kVAR 'dır, kaç ADET:?

 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba arkadaşlar bir iş yerin de yüksek gerilimci olarak çalışmaktayım mühendisimiz konpanzasyon'la ilgili bir soru sordu biraz zorlandım yardımcı olursanız sevinirim tşk.

SORU

17 Mayıs 2013
15 Mayıs 2013 saat 11:00'de Oksijen tesisi 2. seksiyon girisinde yapılan röle ölçümlerine göre, bu giris
hücresinin, anlık gücü 3130kW ve güç faktörü değerinin PF olduğu tespit edilmistir. 600kVAR'lık sabit
kapasitör ise devrededir. Bu giristen alınan enerjinin azami YENi ORAN reaktif oranla çalısabilmesi için, ilave
edilmesi gereken kapasitör sayısı nekadardır?
kullanacağın kapasitör bilgileri, güç faktörü PF ve YENiORAN değerleri asağıda
verilmistir.

GÜÇ FAKTÖRÜ :0,945
REAKTİF ORANO: 12%
KAPASİTÖR: 250 kVAR (6900V,60 Hz )
( koyacağın kapasitörün tanesi 250 kVAR 'dır, kaç ADET:?

Güç faktörü 0,945 ise 600-800 kVAr aralığında kondansatör ialave etmelisiniz. güç faktörü 0,99 ile 1,00 arasınada olacaktır. (verdiğiniz değerlere göre)
 