negatif çalışan deffreze dolapta 3 adet 1500 wattlık rezistans kullanılıyor.bu rezistanslar 3 faz üzerinden 12 saat te bir çalışıyor.20 amperlik schneider marka lc1k09 kontaktör kullanılmış.bu ürün doğru mudur?seçim hesabını yaparken 1500/380= olarak mı 1500/220= olarak mı yapmalıyım?ve kontaktörün her bir kontağımı 20 amperdir genel toplamında mı 20 amperdir?
Abicim sigorta gibi dusunme kontaktorleri.kontaktor seciminde önemli olan şey bobin voltajı.10 amper ceken bir yüke ister 16 amper kontaktor kullan.ister 100 amper kullan..düşük olmasında büyük olması sorun değil.sadece yer işgal eder buyuklugu.tabi pahalı olur.
Kontaktorler kumanda amacli kullanılir. Koruma özelliği yoktur. Koruma işini otomat, termik, mkş gibi koruma elemanları yapar. Tabi ki 12 A kontaktörde takılabilir. Ama büyük olmasının zararı da olmaz. Elinizde mevcut kontaktör var. Durduk yere yeni kontaktör almanın gereği yok. Yine de size kalmış