Aynı durumla ben de 2 noktada karşılaştım. Kontaktör ilk çektiği anda 300mA kaçak akımı attırıyor. Ancak kontaktör çektikten sonra atmıyor. Kontaktörün kontağını kontrol kalemi ile içeri bastıktan sonra kaçak akımı kaldırınca atmıyor. Demek ki kaçak akımın kontağından kaynaklı bir kaçak oluşuyor. 2 yerde de sorun yaşadığım kontaktörler yüksek güçlü 50 amper idi yani çektirme bobini sargıları büyüktü bununla ilgili olabilir. 1 noktadaki kontaktörü değiştim ilk gün yapmadı ertesi gün o da aynısını yaptı.
Sonuç olarak sadece kontaktörün çektirme bobinini kaçak akımın girişinden besleyerek kaçak akım rölesinden ayırdık ve bu şekilde kaçak akımı tutturduk. Pano ve aydınlatma direkleri kaçak akım korumasında sadece kontaktörün çektirme bobini kaçak akım girişinden hat alınan bir sigortaya bağladık ve kaçak akımı bu şekilde tutturduk.
Merak ettiğim konu şu yüksek güçlü kontaktörlerin ilk çekme anında ne oluyor ki kaçak akımı attırıyor?