Kontaktör Üzerindeki Dirençlere Bağlı Olan Kablolar Yandı

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar kondansatörlere bağlı olan kontaktörlerin üzerinde bulunan dirençlere bağlı olan kıablolar yandı sebebi ne olabilir.
ikinci olartakta kompanzasyon sistemine manuel kontrol yapmak istediğimde 5 dk sonra röle oomatiğe geçiyor nasıl engellerim.rölem entes rg3\12cs markadır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
"kontaktör üzerindeki dirençlere giden" derken? kompanzasyon kontaktörü mü kullanıyorsunuz?
Eğer öyleyse ben benzer bir sorunu kontaktör kumanda devresinde mühürlemede sorun yaşadığımda görmüştüm. kontaktör mühürleme yapamadığından sürekli açma-kapama yapmış ve dirençlere bağlı tüm kablolar 3-4 sn. içinde kopmuştu.
 
Kontaktörünüz arızalı,hemen değiştirmeniz gerekiyor.Röle,el pozisyonunda unutulmasın diye
belli zaman sonunda tekrar otomatik pozisyona geçer.Bu,normal bir durumdur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…